埋地电缆的敷设方式?
xyemao
xyemao Lv.4
2005年08月06日 19:48:03
只看楼主

电力电缆用直埋好还是穿管敷设好呢?若有直埋方式的话是否一定要用铠装电缆呢?用ZR-YJV交联电缆可以吗?还有通信电缆是否最好穿管敷设?总觉得要是用直埋方式的话,以后有什么事的话,检修起来不方便,是吗?

电力电缆用直埋好还是穿管敷设好呢?
若有直埋方式的话是否一定要用铠装电缆呢?用ZR-YJV交联电缆可以吗?
还有通信电缆是否最好穿管敷设?
总觉得要是用直埋方式的话,以后有什么事的话,检修起来不方便,是吗?
sunrui_007
2006年09月19日 00:03:15
12楼
电缆沟深了的话,有在盖板上加覆盖层的做法。
铠装直埋上还要加保护板。
交联电缆?不知道,没用过。
回复
mmhwe
2006年09月19日 09:42:15
13楼


1、关于穿管和直埋还是得根据具体实际情况定,直埋可以省很多造价,但得合理选定路由,做好标识,穿越道路等处必须加套管,总之得为将来的维修做好准备,穿管敷设最大的问题是同级别的电缆载流量锐减,这样不但得在管道上多出成本在电缆上也得多花不少钱。
2、直埋敷设时要用锴装电缆,至于直埋的就没必要ZR-YJV了,可以用YJV22或VV22等,这关键看成本如何控制了。
3、通信电缆多采用穿管敷设,这个通信公司自己会弄的。
4、采用直埋的话,看起来好像以后维修不太方便,但只要做好相应的措施,是没什么问题的。