火灾自动报警系统敷设线路汇总
wx_71196434
2023年05月10日 09:05:40
只看楼主

  火灾自动报警系统的线路种类包括两大类:供电线路和传输线路,供电线路包括系统供电线路、应急照明系统电源线路和消防联动系统电源线路;传输线路包括通信线、控制线、消防应急广播线和消防专用电话线。现在介绍的是这些线路的敷设问题,能否与其他线路共管敷设? 当敷设在电缆竖井的时候,根据《火灾自动报警系统设计规范》11.2.4 火灾自动报警系统用的电缆竖井,宜与电力、照明用的低压配电线路电缆竖井

  火灾自动报警系统的线路种类包括两大类:供电线路和传输线路,供电线路包括系统供电线路、应急照明系统电源线路和消防联动系统电源线路;传输线路包括通信线、控制线、消防应急广播线和消防专用电话线。现在介绍的是这些线路的敷设问题,能否与其他线路共管敷设?

当敷设在电缆竖井的时候,根据《火灾自动报警系统设计规范》11.2.4 火灾自动报警系统用的电缆竖井,宜与电力、照明用的低压配电线路电缆竖井 分别设置 。受条件限制 必须合用时 ,应将 火灾自动报警系统用的电缆 电力、照明用的低压配电线路电缆 分别布置在竖井的 两侧 。主要是为防止强电系统对属弱电系统的火灾自动报警设备的干扰,火灾自动报警系统的电缆与电力电缆不宜在同一竖井内敷设。  

当穿管敷设时,根据《火灾自动报警系统设计规范》 11.2.5 不同电压等级 的线缆 不应穿入同一根保护 管内,当 合用同一线槽 时,线槽内 应有隔板分隔 如下图:

   

《火灾自动报警系统设计规范》11.2.6 采用穿管水平敷设时,除报警总线外,不同防火分区的线路不应穿入同一根管内,也就是说,报警总线可以共管,不同防火分区的不能在共管敷设,下面把火灾自动报警系统敷设线路做个汇总,只需要掌握红色字体的就可以,其他的作为了解。

注: 1 .表中控制器包括火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾显示盘和气体灭火控制器、可燃气体报警控制器、消防设备电源监控器、电气火灾监控器、防火门监控器等设备。 2 .表中注明可共管的线路,共管时不应违反 11.2.6 条的规定。 3 .应急广播线和电话线电压等级有多种可能,具体电压值由设备生产厂家提供。

相关推荐

APP内打开