埋地电缆的敷设方式?
xyemao
xyemao Lv.4
2005年08月06日 19:48:03
只看楼主

电力电缆用直埋好还是穿管敷设好呢?若有直埋方式的话是否一定要用铠装电缆呢?用ZR-YJV交联电缆可以吗?还有通信电缆是否最好穿管敷设?总觉得要是用直埋方式的话,以后有什么事的话,检修起来不方便,是吗?

电力电缆用直埋好还是穿管敷设好呢?
若有直埋方式的话是否一定要用铠装电缆呢?用ZR-YJV交联电缆可以吗?
还有通信电缆是否最好穿管敷设?
总觉得要是用直埋方式的话,以后有什么事的话,检修起来不方便,是吗?
混在电气
2005年08月06日 22:46:02
2楼
如果电缆多当然用电缆沟好些,如果不多就用铠装电缆直埋好了,直埋的造价低。
回复
s9
2005年08月08日 19:26:28
3楼
ZR电缆没必要
回复
luozi8250
2005年08月09日 08:41:26
4楼
建议穿管
止埋后维修要刨路

电缆多的话就要挖沟
回复
xyemao
2005年08月09日 12:40:23
5楼
要是穿管敷设的话,有电缆井大样图的相关图集吗?
回复
xyemao
2005年08月09日 12:41:21
6楼
还有用直埋的话,除了用铠装电缆外,用YJV交联电缆可以吗
回复
xyemao
2005年08月09日 12:44:48
7楼
要是在大型小区内,如挖电缆沟的话,要做那么长的水泥盖板会不会太不美观、太难看了吧
回复
lvbokele
2005年08月09日 17:11:43
8楼
电缆沟不会深一点么
回复
xyemao
2005年08月11日 09:39:25
9楼
深有什么关系?
回复
liuhinly
2005年08月12日 12:52:57
10楼


YJV也有铠装和普通两种
回复
331717050
2006年09月18日 15:44:33
11楼
室外电缆敷设方式的选择:
1、根据电缆数量选择:
沿同一路径敷设的室外电缆根数<或=8根,宜采用直埋;
同一路径敷设的室外电缆根数<或=18根,宜采用电缆沟;
>18根,宜采用电缆隧道。
2、环境对电缆敷设方式的影响:
电缆沟敷设方式要求:电缆与地下管网交叉不多,地下水位较低,且无高温介质和熔化金属液体流入可能的地区;
直埋对周围环境的要求:地下管网较多的地段,可能有熔化金属、高温液体溢出的场所,待开发将有较频繁开挖的地方,不宜用直埋。在化学腐蚀或杂散电流腐蚀的土壤范围,不得采用直埋。