关于住宅小区变配电问题
fengzhizi200479
2010年01月07日 20:48:24
只看楼主

一个商住楼,其总计算负荷1851.65KW,这是根据原建筑设计院蓝图上得来的数据,蓝图最初考虑的是小区中设箱变,容量为1250KVA,现供电单位不同意设置箱变。小弟在搞此小区的供电设计时,测算其配电变压器的容量不足,原因是其仅考虑了0.7的同时率,个人感觉0.7的同时率有点点偏小,1250的容量十分紧张,再有就是未考虑配电变压器的负荷率问题,根据民用建筑电气设计要求,配电变的负荷率一般应在80%-85%,所以配电变的容量应该选择1600KVA的。

一个商住楼,其总计算负荷1851.65KW,这是根据原建筑设计院蓝图上得来的数据,蓝图最初考虑的是小区中设箱变,容量为1250KVA,现供电单位不同意设置箱变。
小弟在搞此小区的供电设计时,测算其配电变压器的容量不足,原因是其仅考虑了0.7的同时率,个人感觉0.7的同时率有点点偏小,1250的容量十分紧张,再有就是未考虑配电变压器的负荷率问题,根据民用建筑电气设计要求,配电变的负荷率一般应在80%-85%,所以配电变的容量应该选择1600KVA的。
我的问题是,民规同时规定,单台配电变的容量不宜大于1250KVA,但该小区的供电半径并不是很大,就100米远,如果改为两台,那么投资又增加不少,请问这该如何处理呢?
原建筑设计院的蓝图容量是1250KVA,既然是蓝图肯定是审批过了的,规范规定箱变中变压器容量不宜大于800KVA啊?既然是不宜,就是说不是禁止,如果供电半径不是很大时就可以用,我可以这样理解吗?
fengzhizi200479
2010年01月08日 15:40:51
12楼
对的,设备容量等超了2000多了,还是选了1600kVA的,准确讲负荷率在81%。我是按规范80-85%考虑的

[ 本帖最后由 fengzhizi200479 于 2010-1-8 15:42 编辑 ]
回复
qzff
2010年01月08日 16:43:00
13楼
不错啊
回复
电气交流
2014年02月24日 12:48:22
15楼
0.7的同时系数,够大了!
回复
lingxuct
2014年02月24日 13:09:32
16楼
lining2011biye 发表于 2014-2-24 12:44 1. 总计算负荷1851.65KW,变压器装机容量为1x1250KVA——这是建筑院的蓝图上定的,我代表电力部门搞这次 …图虽已经过审核,朋友对原设计有疑问时,可以把自己的意见直接或间接地给原设计,把要求增大变压器的理由写清楚,让原设计出更改单。如果朋友是电力设计院电气专业的,小区配电这块的最后审核权在你处,也可以直接向业主提出,增大变压器容量,按照前面说的不允许装箱变,向业主提出建造配电室的意见的同时,再增大变压器。
回复
king618
2014年02月24日 15:13:39
17楼
lining2011biye 发表于 2014-2-24 12:44 1. 总计算负荷1851.65KW,变压器装机容量为1x1250KVA——这是建筑院的蓝图上定的,我代表电力部门搞这次 …“设备容量等超了2000多了,还是选了1600kVA的,准确讲负荷率在81%”???负荷率应该至少在125%啊原来提的1852的计算负荷应该是装机容量吧
回复
king618
2014年02月24日 15:14:49
18楼
fengzhizi200479 发表于 2010-1-8 15:40 对的,设备容量等超了2000多了,还是选了1600kVA的,准确讲负荷率在81%。我是按规范80-85%考虑的[ 本帖最 …“设备容量等超了2000多了,还是选了1600kVA的,准确讲负荷率在81%”???负荷率应该至少在125%啊原来提的1852的计算负荷应该是装机容量吧
回复
lifei0104
2014年02月25日 20:25:31
19楼
是不是应该安装箱变啊?、
回复
caitianlun
2014年02月26日 11:53:05
20楼
学习:)学习:)
回复
qq_1395212630768
2014年03月20日 10:23:05
21楼
zuoyouzuo 发表于 2010-1-8 09:17 其实用两台800的挺好,现在我们这边供电局都要求尽量少用大于630的干变,这样他的维护和发生事故影响范围就 …我们这也是这样的
回复
qq_1395212630768
2014年03月20日 10:26:31
22楼
sharp198602 发表于 2010-1-8 10:45 现在的小区或者高层住宅楼,早就已经突破单台不宜大于1250KVA的限制了,况且规范是不宜,并不是不准,所以, …学习了,为什么我们这就只能到630呢,跟供电局沟通好几回,都不行
回复

相关推荐

APP内打开