PKPM柱平法施工图中,配筋率现红?
qq814799347
2009年12月13日 15:11:56
来自于PKPM
只看楼主

加大梁截面,提高混凝土等级,还有其他的办法吗?

加大梁截面,提高混凝土等级,还有其他的办法吗?
2801030917
2009年12月15日 13:35:00
2楼
那你加大柱子的截面啊 又不是梁截面不够
回复
tj360
2009年12月15日 14:28:11
3楼
有条件的话,设一小段剪力墙。
回复
lbp120d
2009年12月16日 10:28:39
4楼
柱子配筋超筋啦,肯定是要加大柱子截面的了
回复
ljliujiaqq
2009年12月16日 10:30:49
5楼
学习一下!感谢
回复
jingsir123
2009年12月16日 13:00:32
6楼
不知道啊 希望高手解答下啊
回复
weiqqie
2009年12月16日 15:15:29
7楼
不知道啊 希望高手解答下啊
回复
jilinpd
2009年12月16日 22:25:29
8楼
柱截面太小,刚度不够一定是要加大柱子截面的了
回复
bc4bc4bc4
2009年12月17日 01:05:06
9楼
加大柱子截面吧..
回复
rainghost
2009年12月18日 11:13:59
10楼
找一找原因,整体分析一下,可能是某一方向受力过大,截面偏小,这样一个方向加大截面就可以了,
回复
duidui007
2009年12月20日 17:13:03
11楼
出现红色代表你的柱子超筋了,一般来说是增大柱子截面,增大截面时,新混凝土要比柱子原混凝土高一个强度等级。
回复

相关推荐

APP内打开