照明配电箱用浪涌吗
annia319
annia319 Lv.4
2009年09月21日 09:55:58
来自于照明工程
只看楼主

最近做一个项目,厂家问现场的照明配电箱是否需要加浪涌,我有点懵了,以前没有涉及过,时间又比较紧张,查资料吧,也没看到哪里有个明确的说明。所以来这边问问看,哪种照明配电箱、或者什么场合的照明配电箱需要加浪涌保护?

最近做一个项目,厂家问现场的照明配电箱是否需要加浪涌,我有点懵了,以前没有涉及过,时间又比较紧张,查资料吧,也没看到哪里有个明确的说明。所以来这边问问看,哪种照明配电箱、或者什么场合的照明配电箱需要加浪涌保护?
免费打赏
qoqodu
2010年04月24日 10:51:34
52楼
室外的肯定加,室内的根据所接设备考虑,一般都加的!
回复
jackyhjie
2010年05月27日 09:28:30
53楼
多谢楼主!
回复
zhmkyc
2010年05月27日 09:49:23
54楼
如果是室内的配电箱,进线是从室外引来,应该要加浪涌保护,防止雷电造成的危害。如果箱体和进线都是在一个建筑内,那就不用加。你的照明箱和引线不在一个建筑内,我觉得应该加吧。
回复
wenfeng226
2011年10月13日 09:51:44
55楼
我来告诉你哪些配电箱要加:
1:屋面和室外的配电箱、有往室外配出回路的要加。
2:有变频或软启设备的要加。
2:精密电子设备的配电箱,消控机房,弱电机房的等等。
3:楼层总箱,不管是什么类型的都要加。
回复
ms0214
2011年11月30日 23:29:30
56楼
我做的,在配电总箱进线处都会加浪涌保护器
回复
ruya153
2011年12月01日 10:01:22
57楼
应该加的,SPD是防过电压的
回复
toby99911
2011年12月04日 21:35:53
58楼
学习了,谢谢大家
回复
zhengyu_2003
2011年12月05日 16:13:56
59楼
学习了,回帖是个好习惯
回复
aries9705
2011年12月06日 15:29:30
60楼


支持这个观点
回复
hsrfsj
2011年12月07日 13:46:42
61楼
照明配电箱根本用不到
能不能看看SPD展开的全称再决定用啊