地板采暖设计,管间距确定
wjxue201
wjxue201 Lv.2
2009年07月03日 15:29:59
来自于采暖供热
只看楼主

怎么确定管间距,要说的具体些,根据什么公式[ 本帖最后由 wjxue201 于 2009-7-3 15:32 编辑 ]

怎么确定管间距,要说的具体些,根据什么公式

[ 本帖最后由 wjxue201 于 2009-7-3 15:32 编辑 ]
bingyu0605
2009年07月03日 17:21:29
2楼
去我空间看看吧或者搜下啊;老话题了,
http://493741171.qzone.qq.com/
回复
暖通新能源
2009年07月03日 17:32:20
3楼
地板采暖
采用地源热泵驱动时,管间距选小,150mm左右;
采用锅炉驱动采暖时,管间距选大,200mm左右。
回复
hvac9999
2009年07月05日 19:56:55
4楼
看看时间规范,上面较全。
回复
勇敢之心
2009年07月28日 13:33:17
5楼

这是什么规定,为什么呢?我晕。
回复
cc810627
2009年07月29日 16:56:57
6楼
呵呵 规范上也没写距离

你这个问题和
空调壹平方米多少负荷时一个意思
需要计算,但是目前基本不算
回复
nusunchina
2009年07月30日 12:11:21
7楼
管间距多少和室内要求温度和供热水温度都有些关系
比如
室内设定18度 间距150mm时供热水温度在36度左右就可以;
间距200mm时供热水温度应该在40度左右可以达到;
间距250mm时供热水温度应该在45度以上才行;
国家要求是不高于60度的热水供地板采暖系统,国外是不高于48度的热水供地板采暖。
地暖热源的选择也显得比较重要 ,热泵(空气源热泵、水源热泵、土壤源热泵等)是以低温热水采暖设计所以节能;锅炉出热水温度高些所以间距可以适当的宽一些了。
回复
gaoweitakuya
2010年01月14日 21:26:28
8楼
学习了
回复
wjxue201
2017年02月24日 09:12:24
9楼
1.首先计算房间的热负荷Q,假如Q=1200W。计算方法参照《供热工程》或通过鸿业、天正负荷计算软件计算。
2.测量房间的面积S,假如S=10m2。
3.计算房间的热指标q=Q/S。q=1200/10=120w/m2。考虑1.3倍的房间家具遮挡。120*1.3=156w/m2。
4,查《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012的P53的附录B,对应的管道材质,对应的地面面层形式。根据平均水温对应的向上散热量和156进行比较。选择大于等于156的,确定管道铺设间距。
回复
阿胜01
2017年02月24日 09:41:19
10楼
查找附录啊,里面有的
回复

相关推荐