24层高层住宅楼梯间及电梯前室这样设计合理吗?
黑老五
黑老五 Lv.15
2009年06月25日 09:54:16
只看楼主

24层高层住宅楼梯间及电梯前室这样设计合理吗?

24层高层住宅楼梯间及电梯前室这样设计合理吗?

b.jpg

免费打赏
lplsunny
2014年08月21日 11:02:19
42楼
我是来学习的,有点没大看懂
回复
蓬荜生辉
2014年08月21日 11:11:10
43楼
如果是剪刀梯这样的情况很常见,没什么大不了,如果是个大平层就更常见了
回复
lplsunny
2014年08月21日 11:16:05
44楼
剪刀梯楼梯间不应该是防烟楼梯间,应该设置前室的吗??
回复
丶木子林
2014年08月21日 15:07:31
45楼
阳台开向楼梯的门是摆设吧?不是有高差?
回复
iceyoko
2014年08月21日 16:58:58
46楼
wangjianliang00 发表于 2009-7-16 15:05 不合理,阳台直接到楼梯间合理的 剪刀梯需要两个疏散口,所以阳台也开口一个,规范上是允许的。
回复
iceyoko
2014年08月21日 17:01:31
47楼
jsa346 发表于 2010-3-29 17:48 这样做规范上是没问题的,可是很别扭,看着就难过。电梯间这么小,左边那户一进门就是一道墙,这叫撞墙! …这样主要是为了减小公摊,一梯两户里面,这样的核心筒面积是最小的
回复
iceyoko
2014年08月21日 17:11:44
48楼
b2712172 发表于 2010-3-4 09:08 165x14=2310 能是剪刀梯? 层高这点还能住人?按175一阶算 确实太低了 前室还可以缩小,增加楼体台阶,风道,水暖井什么的 在找地方呗。 没什么问题。
回复
lihailin_503
2014年08月22日 10:16:46
49楼
防烟楼梯间概念:楼梯间入口处应设前室,阳台或凹廊。图上看防烟楼梯间(刀梯)布置了阳台满足要求。消防电梯前室面积面积要求4.5,满足么?没法防烟没布置正压送风井?电及水管井布置尺寸及位置看不到啊?
回复
lihailin_503
2014年08月22日 10:22:20
50楼
刀梯的两个安全出口之间的距离不应小于5米,图中显然不满足
回复
zxl6788
2014年11月18日 19:36:05
51楼
第一:不管是何种概念所有户门都开向前室了,不满足规范要求。
第二:2个阳台位置区域当前室使用没问题,但就不能算做住宅套内空间了,厨房连阳台、阳台连楼梯间的门都要做成乙防门,切阳台区域住宅是没产权的。