墙下条基局部落深时如何处理
xiaotaoyj@co163
2005年05月21日 15:25:24
只看楼主

墙下条基是素砼基础,这样的话局部落深的拐角处需不需要加构造钢筋

墙下条基是素砼基础,这样的话局部落深的拐角处需不需要加构造钢筋
superstar2202
2005年05月21日 15:37:32
2楼
我认为是不需要加加构造钢筋的,但是要放台处理,放台时的高宽比为1:2。
回复
ffpeng
2005年05月21日 16:57:45
3楼
素砼基础为刚性基础,不用配筋,关键是基础厚度要满足抗冲切、抗剪、抗弯要求。
回复
xiaotaoyj@co163
2005年05月21日 17:01:48
4楼
谢谢楼上的指点
回复
z2004
2005年05月23日 14:49:32
5楼
刚性基础(无筋扩展基础)只要选择合适的材料强度,满足宽高比要求,一般是不需要验算内力的,只有在基底平均压力大于300kPa以后,需要进行抗剪验算。
另外,混凝土基础的台阶宽高比要求是1:1,当基底压力在200~300kPa时是1:1.25。
回复
chenzhiqiang
2005年05月26日 23:15:17
6楼
同意版主的,做阶形过度基础,台阶的高宽比为1:2,台阶的高度不超过500,具体见基础工程课本
回复
herunfeng3333
2005年06月09日 13:21:10
7楼
同意版主的,做阶形过度基础,台阶的高宽比满足1:2就可以了.
回复