一栋楼里有一户人家搞装修,可他的插座中火线和零线接反了,本来是“左零右火上接地”,可他没分清。接成“左火右零”了,请问对他家和对全楼的用电有什么影响?会发生事故吗?
一栋楼里有一户人家搞装修,可他的插座中火线和零线接反了,本来是“左零右火上接地”,可他没分清。接成“左火右零”了,请问对他家和对全楼的用电有什么影响?会发生事故吗?
172楼
一般情况没什么问题,但最好还是改过来的好!:)
回复
173楼
就这个问题而言,只是插座火线和零线接反的话,不会有什么问题,因为这在现实生活中是很常见的
回复
174楼
1.对于TN-S系统,如果插座接电热器之类的可以正常使用的的,
2.如果插座接电风扇之类的,有可能造成电机反转.
3.如果线路是TN-C系统(PEN线合一)的话,设备外壳将带电,:handshake
回复
175楼
原帖由 qq-qqq--qqqq 于 2009-6-1 22:21 发表
对别人没影响。但对你可能有问题。因为正常用电器的开关控制的是火线,插座上零线和火线反装了,那用电器的开关控制的就是零线了。即使关了开关,用电器的内部电路上还是有电的,不要漏电奥!
楼上分析很正确,如果断路器不是漏电的有可能在不经意时对人产生伤害,如,只关灯的开关不切断电源换灯泡时,危险是存在的。
回复
176楼
家用一般不会有什么影响!
回复
177楼
为什么会闪?回路不是断了吗?
回复
178楼
很简单,对于2空插座,平常咱们手机充电器正插,反插都是一样的。对于TN-S系统,三孔插座是不允许接反的。
回复
179楼
强电没正负级,可以。但这样不规范,应按要求做。
回复
180楼
具体原因不知 我试过将电感式荧光灯的零火线反接 经常出现关灯不完全灭的情况
回复
181楼
没有什么影响。
回复