一栋楼里有一户人家搞装修,可他的插座中火线和零线接反了,本来是“左零右火上接地”,可他没分清。接成“左火右零”了,请问对他家和对全楼的用电有什么影响?会发生事故吗?
一栋楼里有一户人家搞装修,可他的插座中火线和零线接反了,本来是“左零右火上接地”,可他没分清。接成“左火右零”了,请问对他家和对全楼的用电有什么影响?会发生事故吗?
162楼
一般不会有问题。但是本着严谨的态度还是换过来好!
回复
163楼
家庭一般都是220V的,火线和零线接反了,不会影响使用的
回复
164楼
:) :) ~~~~~~~~~~~~~~
回复
165楼
最好还是反过来吧,安全一点,毕竟开关断零线不好,容易触电。
回复
166楼
长见识了,看来论坛的高手还不少,就是不知道有些触电事故是不是就有因这个而遭了的隔?
回复
167楼
零线和火线接反了没问题,只是监理不干。嘿嘿嘿
回复
168楼
使用上没大问题。但不符合安装规范(若某马大哈未经验电,认为左零右相而自信左边端子无电而发生误触)。
回复
169楼
看了此贴我泪流满面。。。。。尤其是风扇反转那兄弟,我太感动了
[
本帖最后由 hjsxw 于 2010-8-31 09:56 编辑 ]
回复
170楼
9楼的兄弟才是专业的!:handshake :victory:
回复
171楼
灯关了后会一闪一闪的。
回复