北京德外某项目给排水工程施工方案
txw83996129
2009年05月16日 16:24:19
只看楼主

一、工程概况本工程位于北京市西城区德胜新城东区,西侧与德生尚城(已建成),德胜科技园中心区(已开工)隔街相望;南侧为德隆家园住宅小区(含部分商务楼);西侧沿德外大街往北直达马甸桥。项目用地面积为1.1960hm2,总建筑面积83300m2,由A、B、C三栋建筑组成,其中A、B为高层建筑,C为多层建筑,均为商务办公楼。德胜新城东区内已规划设计完善的城市管网。弘慈巷及德外东后街上新建有管径为DN300的给水管、DN1000的雨水管和DN500的污水管。德外大街建有管径为DN400的给水管、DN1600的雨水管和DN700的污水管。自来水供水压力为0.2Mpa。

一、工程概况
本工程位于北京市西城区德胜新城东区,西侧与德生尚城(已建成),德胜科技园中心区(已开工)隔街相望;南侧为德隆家园住宅小区(含部分商务楼);西侧沿德外大街往北直达马甸桥。
项目用地面积为1.1960hm2,总建筑面积83300m2,由A、B、C三栋建筑组成,其中A、B为高层建筑,C为多层建筑,均为商务办公楼。
德胜新城东区内已规划设计完善的城市管网。弘慈巷及德外东后街上新建有管径为DN300的给水管、DN1000的雨水管和DN500的污水管。德外大街建有管径为DN400的给水管、DN1600的雨水管和DN700的污水管。自来水供水压力为0.2Mpa。
二、给水工程
1、水源:以城市自来水为水源,供水压力为0.2Mpa;
2、用水量:最高日用水量Qd=343.06m3/d;最大小时用水量Qd=52.06m3/h;
3、给水系统:
分别从弘慈巷和德外东后街的城市环状给水管上各引出一根管径为DN200的给水管进入本地块红线,并在地块内连成环状。
从本地块环状给水管上引出两根管径为DN150mm的给水管进入A、B座建筑物,并在地下三层给水泵房连成环状。另单独再从本地块环状给水管上引出一根管径为DN80mm的给水管进入C座建筑物。
供水采用分区分楼供水。(1)A座供水共分三个区,三层(包括三层)为低区,由城市管网直接供水;四层至十层为中区,由A座变频给水泵经减压后供水;十一层至十七层为高区,由A座变频给水泵供水。(2)B座供水共分三个区,三层(包括三层)为低区,由城市管网直接供水;四层至十层为中区,由B座中区变频给水泵供水;十一层至十七层为高区,由B座高区变频给水泵供水。(3)C座由城市管网直接供水。
在地下三层建一座给水泵房,内设A座变频给水泵两台,型号CR10-10型,水泵两台一用一备,变频运行;B座中区变频给水泵三台,型号CR15-6型,两用一备,变频运行;B座高区变频供水泵三台,型号CR15-8型,两用一备,变频运行。
泵房内另设两座容积为25m3的不锈钢水箱,用于给水泵吸水。为保证二次供水的水质,在水泵吸水管上设SZX-9型紫外线消毒器。
给水入户管在室外设总水表,A、B、C座每座单独设水表计量,A、C座每层设远传水表,B座每户设磁卡水表。引入A、B座的两根给水引入管在入户后设倒流防止器,防止自来水因室内成环而可能造成的水质污染。
4、管材选用
生活给水管:埋地管采用给水承插球墨铸铁管,橡胶圈柔性接口,外壁刷石油沥青两道;架空管部分采用环压式薄壁不锈钢管,密封橡胶圈管件连接。
三、人防工程
所有穿过人防工程防护结构的各种给排水管道,均在穿墙处预埋Ⅱ型刚性密闭防水套管,并在人防内侧设防护阀,防护阀采用公称压力不小于1.0Mpa、阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀。
四、消防工程
1、室外消火栓系统
在室外环状给水管上设置若干SQX-150型室外地下式消火栓,用于室外消防及室内消防水泵接合器取水。室外式消火栓间距不超过120m,距外墙不小于5m,距路边不大于2m。
2、室内消火栓系统
室内消火栓系统采用临时高压制,每层均设室内消火栓。
室内消火栓系统采用减压阀分为高低两个区,地下三层至六层为低区,六层以上为高区,每区的消火栓管道各自连成环状。
在地下三层建一座消防专用泵房,泵房内设一座容积为410m3的消防水池。
在泵房内设两台室内消火栓泵,型号XBD40-110-HY型,水泵两台一用一备;前10min消防水量储存在A座屋顶水箱内,屋顶水箱容积为20m3,消火栓箱内均设按钮用于启动室内消火栓泵,消火栓箱内配SN65型消火栓,口径为φ19mm的水枪及长度为25m的麻质衬胶水龙带和消防卷盘。
为解决上层消防压力不足的问题,在屋顶水箱间设一套气压稳压装置,气压灌一台,直径φ1000,稳压泵型号SGBL18-30-HY,两台一用一备。
室外分高、低区设三套地下式消防水泵接合器。
3、自动喷水系统
自动喷水系统采用临时高压制,每层均设闭式喷头,地下二、三层汽车库采用预作用系统,其余采用湿式系统。
在地下三层消防泵房内设两台自动喷水泵,型号为XBD40-120-HY型,水泵两台一用一备,前10min消防水量贮存在A座屋顶水箱内,自动喷水泵由接压力开关或消防控制室控制启动。消防泵房内设九套湿式水力报警阀,负责地下一层及地上自动喷水系统;在地下三层中心部位设一个预作用报警阀间,内设四套预作用报警阀,负责地下二、三层汽车库预作用自动喷水系统。
为解决上层消防压力不足的问题,在屋顶水箱间设一套气压稳压装置,气压灌一台,直径φ1000,稳压泵型号SGBL3.2-30-HY,两台一用一备。
室外设两套地下式消防水泵接合器。
喷头若与灯具,送风口相距较近,可在200mm内移动,保证喷头与灯具,送风口的边缘不小于200mm。
有吊顶处自动洒水喷头向下安装,无吊顶处喷头向上安装,喷头溅水盘与顶板距离不大于150mm,且不小于75mm。
4、化学消防
每层设若干5kg装手提式磷酸铵盐干粉灭火器。
5、消防水泵检测装置
消防水泵房内每组消防泵设一套流量计和压力表,用以检测消防水泵的性能。
6、消防排水
在各消防电梯井下设一个集水坑,每个集水坑内各设潜污泵,用于消防时排水,潜污泵两台一用一备。
末端试水装置及试水阀处设专用排水管。
7、管材选用
(1)埋地部分:采用给水承插球墨铸铁管,橡胶圈柔性接口,外壁刷石油沥青二道。
(2)消火栓管架空部分:采用热浸镀锌钢管,焊接连接或沟槽式连接,阀门等需拆卸部分采用法兰连接或沟槽式连接,管外壁刷樟丹两道,明露管刷面漆两道。
(3)自动喷水管架空部分:采用内外热浸镀锌钢管,DN<100mm丝扣连接,DN≥100mm采用沟槽式连接,接口处刷樟丹两道,明露管外壁刷银粉两道。
五、热水供应
1、A、C座办公楼每个卫生间设一台40L容积式电热水器供应热水。职工餐厅、厨房热水自行解决。
2、B座办公楼采用集中热水供应
供水采用分区供水。热水供应共分两个区,一层至十层为中区;十一层至十八层为高区;一层至三层在支管上设减压阀减压供水。
热水供应系统采用下行上给同程机械全循环系统,供水温度60℃,回水温度50℃,每户设磁卡水表。
中区的生活热水系统由B座中区的变频给水泵补水,高区的生活热水系统由B座高区的变频给水泵补水。
3、热水管管材选用:同给水管。
六、饮水供应
A、C座采用电开水器制备开水,B座饮用水由用户自行解决。
七、中水供应
1、中水水源:以本建筑排出的洗涤废水为水源,经中水处理站处理达标后,用于本建筑冲厕、浇洒道路及绿化。
2、A、B、C座均设中水供水系统。
3、中水供水系统
A、B座中水系统供水共分三个区,即地下一层至四层为低区,分别由A、B座变频中水泵经减压阀减压后供水;五层至十层为中区,分别由A、B座变频中水泵经减压阀减压后供水;十一层至十七层(B座为十八层)为高区,分别由A、B座变频中水泵供水;C座直接由C座变频中水泵供水。
在地下三层中水处理站内设A座变频中水泵三台,两用一备,变频运行;B座变频中水泵两台,一用一备,变频运行;C座变频中水泵两台,一用一备,变频运行;地下车库及室外绿化变频中水泵两台,一用一备,变频运行。
A、B、C座每座单独设水表计量,A、C座每层设远传水表。B座每户设磁卡水表。
4、管材选用:中水管采用内筋嵌入式衬塑钢管,卡环式连接,明露管外壁刷银粉两道。
八、排水工程
室内生活排水系统采取生活污水与洗涤废水分流制,首层及首层以上的生活污水直接排至室外,首层以下的生活污水先排至污水集水坑内,再经潜污泵提升后排至室外。生活污水经化粪池处理后再排入市政污水管网。
A、B、C座各设一座化粪池。
A、B座洗涤废水自流排入中水处理站调节池中,C座洗涤废水先排入设于地下二层的废水池中,再由潜污泵加压送至中水处理站。
给水泵房、消防泵房、中水处理站内各设一集水坑,内设两台潜污泵,用于站房排水。
管材选用:(1)排水管采用机制柔性接口排水铸铁管,法兰连接。(2)压力排水管采用焊接钢管,焊接或法兰连接,刷樟丹铅油两遍,埋地管外壁刷石油沥青二道。(3)通气管同排水管。
九、雨水工程
屋面雨水采用内排水方式。A、B座屋面雨水先经87型雨水斗汇集后,经雨水管排入小区雨水管网。C座屋面雨水经87型雨水斗汇集后,经雨水管排至散水。
区域雨水由绿化草坪,透水路面等进行储蓄回灌等措施进行利用。
地下二层1#、2#汽车坡道旁各设一个雨水集水池,池内各设两台潜污泵,用于汽车坡道雨水排水。
管材选用:(1)雨水管埋地管采用给水承插铸铁管,橡胶圈柔性接口,外壁刷石油沥青二道;(2)架空管采用热浸镀锌钢管,沟槽式连接,接口处刷樟丹两道,外刷银粉两道。
十、管道保温
(保温材料及做法也可按甲方要求确定)
1、采暖区域
除消防管外,吊顶及管井内的给排水管均需防结露保温,保温材料采用发泡橡塑,厚度为25mm。
热水管均需保温,保温材料采用发泡橡塑,厚度为DN15~20,25mm;DN25~50,30mm;DN70~100,35mm。
2、非采暖区域
地下二、三层车库除预作用自动喷水系统外,所有给排水管及消防管需做防冻保温,保温材料采用发泡橡塑,厚度为50mm。
B座人行通道上空的排水管需做防冻保温,保温材料采用发泡橡塑,厚度为50mm。
十一、阀门及附件
1、消防管道上均采用YQZ45X-16Q-25型带指示法兰连接软密封闸阀;
2、给水管、中水管、热水管上,DN>50mm安装YQD371X-16Q型手动蝶阀,DN≤50采用J11W-10T型截止阀;
3、消防及给水泵出水管安装YQ20006-16Q型水泵控制阀,排水泵出水管上安装H41T-10型止回阀;
4、压力排水管均采用Z44T-10型闸阀。
十二、管道试压
1、给水系统、中水系统管道试验压力应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa;
2、给水泵、中水泵扬水管道试验压力应为水泵扬程的1.5倍;
3、排水铸铁管试压:注水高度以一层楼的高度为标准,30分钟内不渗不漏为合格;
4、室内雨水管应做闭水试验,注水高度应由水平排出管满至最上部雨水斗,30分钟内不渗不漏为合格;
5、压力排水管道试验压力应为水泵扬程的1.5倍;
6、消火栓系统试验压力为1.5Mpa;
7、自动喷水系统试验压力为1.6Mpa。
txw83996129
2009年05月16日 16:24:31
2楼
十三、管道色标如下
给水管:浅蓝
中水管:浅绿
污水管:黑色
废水管:黑色浅绿环
通气管:黑色白环
雨水管:黑色黄环
消火栓管:红色
自动喷水管:红色黄环
压力污水管:银色黑环
废水原水管:银色浅蓝环
压力废水管:银色浅绿环
管道色标也可由甲方自定。
十四、采暖系统
1、A、B、C座冬季供热采用地板采暖系统,分高低两个区。A座和C座地下餐厅及地下厨房采用散热器采暖。
2、采暖热源
(1)散热器采暖热源由锅炉房供给60-50℃的热水;
(2)冬季地板采暖由热交换站供给40-30℃的热水,分高低两个区,均由锅炉房内设备定压,低区定压高度为34m(A、B座一至九层),高区定压为64m(A座十至十七层,B座十至十八层)。
3、采暖水系统
(1)水管路系统中的最低点应配置DN=25mm的泄水管并配置相同直径的闸阀,系统最高点设自动排气阀,排气口接管至附件的地漏或凝水管;
(2)当DN<100mm时采用焊接钢管,当DN≥100mm时采用无缝钢管,凝结水管采用镀锌钢管;
(3)管道的支、吊、托架的具体形式和设置位置由安装单位根据现场情况确定;
(4)管道的支、吊、托架必须设置于保温层的外部,在穿过支、吊、托架处应镶以浸过沥青的垫木;
(5)冷、热水管穿过墙体和楼板时保温层不能间断,穿过防火墙时,加固定支架并采用玻璃棉封堵洞口;
(6)管道安装完工后进行水压试验,试压合格后应对系统进行反复冲洗,直至排出水中不夹带泥砂等杂质,且水色不浑浊时方为合格,管道系统冲洗时,水流不得经过所有设备;
(7)管道上DN<40的阀门为截止阀,40≤DN<150采用YQD71X-10Q型蝶阀,150≤DN采用YQD37-10Q型蝶阀;
(8)水管保温采用橡塑;
(9)水管保温前应除锈和清洁表面,然后刷防锈漆两道;
(10)当散热器片数大于20片时,连接散热器的支管采用异侧连接,当散热器片数小于等于20片时,采用同侧连接,厨房、餐厅采用暗装形式:
(11)地板采暖采用PE-RT管材,埋在垫层内,采用聚苯乙烯泡沫塑料保温,保温层厚度30mm;
(12)地板采暖采用铜制分集水器;
(13)地板采暖系统的试验水压为0.7Mpa;
十五、其他
1、所有卫生洁具均应采用节水型洁具,公共卫生间的洗手盆、小便器均采用感应式冲洗阀;
2、卫生洁具存水弯水封深度和带水封的地漏水封深度不得小于50mm。地漏均增设存水弯;
3、泵房内水泵吸水管、压水管采用各自相应的管材,法兰连接;
4、所有管道支架作法见国标03S402;
5、灭火器均置于消火栓与灭火器一体箱中;
6、各种给排水管道穿外墙及水池,均预埋柔性防水套管,所有穿过人防工程防护结构的各种给排水管道,均在穿墙处预埋Ⅱ型刚性密闭防水套管,所有给排水管道穿梁板留洞、预埋钢套管。
回复