请教:化粪池前的污水管长度、坡度等参数怎样设计合理?
sylee
sylee Lv.5
2009年02月20日 14:38:42
只看楼主

工厂或社区的室外排水设计中,经常会遇到多个建筑单体都有生活污水排放,这时污水需要接入化粪池,经处理后再排入市政管道(少量地区规定可以直排市政管网)。 因为建筑物之间有一定距离,果每个建筑设一个化粪池,整个厂区或社区化粪池数量有时会太多,经济造价偏高;如果几个建筑物共用一座化粪池,那就要涉及到化粪池前的管道长度、坡度、管径的问题。有如下疑问: ①化粪池前管道长度有没有一个合理的取值范围,太长会不会引起堵塞或臭气外溢等问题?有些地方规定不用设化粪池,污水直接排入市政管道,这样可行吗?

工厂或社区的室外排水设计中,经常会遇到多个建筑单体都有生活污水排放,这时污水需要接入化粪池,经处理后再排入市政管道(少量地区规定可以直排市政管网)。
因为建筑物之间有一定距离,果每个建筑设一个化粪池,整个厂区或社区化粪池数量有时会太多,经济造价偏高;如果几个建筑物共用一座化粪池,那就要涉及到化粪池前的管道长度、坡度、管径的问题。有如下疑问:
①化粪池前管道长度有没有一个合理的取值范围,太长会不会引起堵塞或臭气外溢等问题?有些地方规定不用设化粪池,污水直接排入市政管道,这样可行吗?
②化粪池前管道坡度取多少合适?设计手册上有一个不宜小于1%的说法,但规范没有规定。

请各位赐教啊,多谢。
免费打赏
hedong830412
2009年03月07日 10:46:04
72楼
顶顶顶顶
支持
回复
liuwei992002
2009年03月07日 22:27:56
73楼
没有固定的答案,根据管径,长度以及化粪池的埋深,市政管网接口的高程,来确定。
回复
lindahe74
2009年03月08日 21:45:20
74楼
我感到很迷惑,为什么大家说规范上没有明确的关于化粪池前的管道的坡度要求呢.大家看看4.4.8条说明,接户管就是化粪池前的管,上面明确说了,塑料管最小坡度为0.005,混凝土管的最小坡度为0.007.
回复
visojo
2009年03月09日 11:55:01
75楼
没处理就排出,基本是不可以的

记得长度不超过150米
回复
yu3xiao3
2009年03月09日 23:55:36
76楼
路过。。。。。。。。。。
回复
chenning_1981
2009年03月11日 11:17:25
77楼
应该是没有规范吧,只要满足设计规范,几个单体共用一个化粪池因该是可以的,只要污水管距离不要太长,否则化粪池底标高就会太低,增加造价!!!
回复
csyjdam
2009年03月11日 18:44:43
78楼
一直按1%坡度在用,我也一般考虑50米内连下。即使是50米下来也有0.5米,
回复
renzhun_7500782
2009年03月12日 14:51:27
79楼
坡度一般0.8%。
回复
renzhun_7500782
2009年03月12日 14:53:08
80楼
青岛地区城市市政污水管网通入污水处理厂的话可以不排入化粪池而直接排入市政管网
回复
rgly
2009年03月12日 15:45:16
81楼
我们这里一般的设计是:
化粪池前一般按1%,考虑管长应尽量缩短,因为这段容易堵塞,
出了化粪池按0.5%接入污水井,这段基本不可能堵塞,可按污水管网要求的坡度设计。
化粪池前的管长问题,主要是要考虑化粪池的位置,根据规范要求与建筑物基础的距离控制好就行了,我认为应尽量缩短管长。
回复