请教:化粪池前的污水管长度、坡度等参数怎样设计合理?
sylee
sylee Lv.5
2009年02月20日 14:38:42
只看楼主

工厂或社区的室外排水设计中,经常会遇到多个建筑单体都有生活污水排放,这时污水需要接入化粪池,经处理后再排入市政管道(少量地区规定可以直排市政管网)。 因为建筑物之间有一定距离,果每个建筑设一个化粪池,整个厂区或社区化粪池数量有时会太多,经济造价偏高;如果几个建筑物共用一座化粪池,那就要涉及到化粪池前的管道长度、坡度、管径的问题。有如下疑问: ①化粪池前管道长度有没有一个合理的取值范围,太长会不会引起堵塞或臭气外溢等问题?有些地方规定不用设化粪池,污水直接排入市政管道,这样可行吗?

工厂或社区的室外排水设计中,经常会遇到多个建筑单体都有生活污水排放,这时污水需要接入化粪池,经处理后再排入市政管道(少量地区规定可以直排市政管网)。
因为建筑物之间有一定距离,果每个建筑设一个化粪池,整个厂区或社区化粪池数量有时会太多,经济造价偏高;如果几个建筑物共用一座化粪池,那就要涉及到化粪池前的管道长度、坡度、管径的问题。有如下疑问:
①化粪池前管道长度有没有一个合理的取值范围,太长会不会引起堵塞或臭气外溢等问题?有些地方规定不用设化粪池,污水直接排入市政管道,这样可行吗?
②化粪池前管道坡度取多少合适?设计手册上有一个不宜小于1%的说法,但规范没有规定。

请各位赐教啊,多谢。
免费打赏
poir128
2009年03月04日 15:54:33
62楼
我做的化粪池前污水管道最小坡度是0.5%,大的可以到1%或者2%,但是没听说有做3%,除非室外道路坡度很大。
现在很多甲方不愿意做化粪池,经常要求几个楼合并用一个化粪池,这么一来化粪池前的管道很长,经常有1、200米的,如果用大坡度,化粪池进水管都有3、4米深,不大现实。
回复
daiyu211
2009年03月05日 10:12:26
63楼
一直按1%坡度在用,化粪池前污水管道长度也可以不超过200米,好象各个地方都不一样
回复
dailin_2008
2009年03月05日 10:43:04
64楼
中国工程建设标准化协会标准CECS 57:59《居住小区给水排水设计规范》表4.4.7注2有相关规定。
“进化粪池前污水管最小设计坡度,管径150mm为0.010~0.012;管径200mm为0.010.”。我个人认为对进化粪池前管道最小设计坡度的要求是避免造成粪便污水在管道中沉积,引起排水不畅,同时只有把进同进化粪池前管道的长度限制在一定的长度内,才不会增加管道的埋深,设计应按上述规范要求执行。
回复
cmsgdarch
2009年03月05日 12:58:56
65楼
污水管道的坡度应计算确定。在平均流量时,计算管径应满足自清流速要求。
回复
zhangbinfeng
2009年03月05日 14:13:45
66楼
d
一直按1%坡度在用,我也一般考虑50米内连下。即使是50米下来也有0.5米,
我这小地方市政的井一般都很浅的,遇到几次是1.5~1.8米的,
还有
回复
leon4856
2009年03月05日 22:07:11
67楼
学习了,强人很多啊。
回复
rzhaohao
2009年03月06日 09:12:42
68楼
1%太多了.我基本上忽略住宅小区给排水规范.
要堵都堵的,1%也堵
按室外给排水规范管道坡度的要求就行.200米范围内只设一个化粪池,200米以外,就要再设了.
回复
通途之梁
2009年03月06日 11:53:28
69楼
综合考虑小区排入的市政管线的标高、小区的大小、管材的种类、检查井的设置间距、甚至小区物业的管理、疏通维修能力,没有固定的答案。首先,要能排入市政,在市政标高富裕的情况下,适当加大划粪池前管道的坡度,但是也不是越大越好。
回复
maxrenku
2009年03月06日 21:27:39
70楼
2009年03月06日 21:28:26
71楼
1%太多了.我基本上忽略住宅小区给排水规范.
要堵都堵的,1%也堵
按室外给排水规范管道坡度的要求就行.200米范围内只设一个化粪池,200米以外,就要再设了.
帖子9 积分133 威望120 金钱128 查看详细资料
引用 报告 回复 TOP


trueheart
上等兵



发短消息 加为好友 69# 大 中 小 发表于 2009-3-6 11:53 只看该作者
综合考虑小区排入的市政管线的标高、小区的大小、管材的种类、检查井的设置间距、甚至小区物业的管理、疏通维修能力,没有固定的答案。首先,要能
回复

相关推荐

APP内打开