请教:化粪池前的污水管长度、坡度等参数怎样设计合理?
sylee
sylee Lv.5
2009年02月20日 14:38:42
只看楼主

工厂或社区的室外排水设计中,经常会遇到多个建筑单体都有生活污水排放,这时污水需要接入化粪池,经处理后再排入市政管道(少量地区规定可以直排市政管网)。 因为建筑物之间有一定距离,果每个建筑设一个化粪池,整个厂区或社区化粪池数量有时会太多,经济造价偏高;如果几个建筑物共用一座化粪池,那就要涉及到化粪池前的管道长度、坡度、管径的问题。有如下疑问: ①化粪池前管道长度有没有一个合理的取值范围,太长会不会引起堵塞或臭气外溢等问题?有些地方规定不用设化粪池,污水直接排入市政管道,这样可行吗?

工厂或社区的室外排水设计中,经常会遇到多个建筑单体都有生活污水排放,这时污水需要接入化粪池,经处理后再排入市政管道(少量地区规定可以直排市政管网)。
因为建筑物之间有一定距离,果每个建筑设一个化粪池,整个厂区或社区化粪池数量有时会太多,经济造价偏高;如果几个建筑物共用一座化粪池,那就要涉及到化粪池前的管道长度、坡度、管径的问题。有如下疑问:
①化粪池前管道长度有没有一个合理的取值范围,太长会不会引起堵塞或臭气外溢等问题?有些地方规定不用设化粪池,污水直接排入市政管道,这样可行吗?
②化粪池前管道坡度取多少合适?设计手册上有一个不宜小于1%的说法,但规范没有规定。

请各位赐教啊,多谢。
sylee
2009年02月23日 16:55:34
12楼
我做的主要是宁波的工程。手头这个我也是采用的0.6%的坡度,化粪池前管道长度控制在50m以内了。以前池前管道短的情况下都是采用的1%的坡度,所以这次不是很确定。
回复
wangzhixin_82
2009年02月23日 17:13:48
13楼
管道短怎么坡度还变大了呢 稻草人
回复
cqhwt
2009年02月23日 21:21:18
14楼
反正一般坡度都按照1%设计的,也没有具体规范可以参考,按实际情况来定吧!!
回复
lhc599
2009年02月23日 23:13:23
15楼
长度不是问题,一般的坡度是0.3%,再就是设置检查井,以便于疏通。
回复
sundayday
2009年02月24日 08:51:07
16楼
一直按1%坡度在用,我也一般考虑50米内连下。即使是50米下来也有0.5米,
我这小地方市政的井一般都很浅的,遇到几次是1.5~1.8米的,
还有很多不画施工图的工程,据施工的讲市政井好多就1米多点点,基本上管道都是做加固的
回复
wavecong
2009年02月24日 09:33:03
17楼
我每次都是短的20米以内设3%,长点都设2%
很怕它堵了,堵了就麻烦!
回复
xhb1127
2009年02月24日 10:52:43
18楼
在条件允许的前提下取3%比较合适,既保证了管道流速较大,又不是坡度太大,导致流速过快,对管道有冲刷。
回复
ggggbao
2009年02月24日 11:59:10
19楼
在条件允许的前提下取3%比较合适,既保证了管道流速较大,又不是坡度太大,导致流速过快,对管道有冲刷。
回复
ggggbao
2009年02月24日 11:59:24
20楼
一直按1%坡度在用,我也一般考虑50米内连下。即使是50米下来也有0.5米,
我这小地方市政的井一般都很浅的,遇到几次是1.5~1.8米的,
还有很多不画施工图的工程,据施工的讲市政井好多就1米多点点,基本上管道都是做加固的
回复
liu_jun_
2009年02月24日 14:15:16
21楼
通常情况下,在没有其他排水流量,室内外排水管管径应一样,室内排水出户管的坡度应和进化粪池的排水管坡度一样,都应采用通用坡度,保证排水管的自净流速。由于管道的埋深不宜太深,所以采用放大排水管管径,减小排水管的坡度,但也要保证排水管的自净流速,避免污水沉积。如Q=3.72L/s,DN100,i=0.02,v=0.87m/s,放大排水管管径至 DN150,i=0.01,v=0.68m/s;再放大排水管管径至DN200,i=0.008,v=0.60m/s。
当然不能无限放大下去,还存在最小充满度的问题。