JCCAD计算柱下条基,底层墙体按附加荷载中线荷载输入or柱节点处集中荷载输入?
lul0668
lul0668 Lv.4
2009年01月06日 15:32:28
来自于PKPM
只看楼主

三层框架,采用天然地基,柱下条形基础。底层墙体按可按以下输入:A:附加荷载中的线荷载输入B:附加荷载中的柱节点处集中荷载输入问:底层墙体按附加荷载中线荷载输入or柱节点处集中荷载输入?

三层框架,采用天然地基,柱下条形基础。
底层墙体按可按以下输入:
A:附加荷载中的线荷载输入
B:附加荷载中的柱节点处集中荷载输入
问:底层墙体按附加荷载中线荷载输入or柱节点处集中荷载输入?
eagerstd
2009年01月07日 17:53:00
2楼
按附加线荷载输入的前提是这段线的两个端点处必须布置有基础(先输入荷载再布置基础或者先布置基础再输入荷载都可以。),这样程序自动把线荷载导算到与它相连的基础上,注意:可以不在线上布置构件,如地梁等。
建议按附加点荷载,不易丢失荷载。我们公司大多数人的做法是首层墙体荷载作为点荷载输入,不扣除门窗洞口,不考虑它对基础的偏心距离,直接作为集中竖向力输入即可。

[ 本帖最后由 eagerstd 于 2009-1-7 17:58 编辑 ]
回复
a56846390
2013年03月21日 18:01:06
3楼
抢个沙发zzzzzz

回复
majianghongmjh
2013年06月16日 11:27:39
4楼
二楼回答得很清楚
回复
kuailedui13140
2014年03月24日 14:28:51
5楼
学习了
回复
kuailedui13140
2014年03月24日 14:29:58
6楼
学习了,谢谢了:victory:
回复
kuailedui13140
2014年03月24日 14:30:19
7楼
学习了,谢谢了:victory:
回复
liang13719015
2014年09月19日 09:01:04
8楼
墙与梁有偏心时候还能正常输入线荷载了吗