空调箱凝结水排水管存水弯高度计算
xyzjm12
xyzjm12 Lv.12
2005年04月09日 14:32:53
只看楼主

我在现场看到很多空调箱冷凝水排水管根本未设存水弯,现将此问题搬出来与大家一起交流一下其液封的高度将如何取?我这里有个计算式不知是否可行:Ps=ρgh

我在现场看到很多空调箱冷凝水排水管根本未设存水弯,现将此问题搬出来与大家一起交流一下其液封的高度将如何取?我这里有个计算式不知是否可行:Ps=ρgh
uuuu3000
2005年04月09日 19:28:06
2楼
我们这边好象比较流行的做法是 H=风机压头/9.8.不知道其他人怎么做的?
回复
wjzhang_031
2005年04月13日 11:22:01
3楼
啊,你们还计算阿

我做的时候统统150mm,我没计算过啊

2楼的公式来自哪里?我想看看书,我现在很多东西都不计算,都是差不多就行了

看来我要改改了,坚持计算!
回复
xyzjm12
2005年04月13日 11:26:03
4楼
楼上的,其实我也是没算过,在施工时存水湾高度也没你那么大。只是上次在一个现场看到都没用存水湾才想起用公式算算,也不知道我那公式是否可行?
回复
uuuu3000
2005年04月13日 11:26:52
5楼


冷凝水管高度不是用来克服风机负压的吗?偶也是别人告诉我的,资料真不好意思,暂时找不到。
回复
zht2004
2005年04月13日 19:58:29
6楼
GB图集里有现成的样板,呵呵!
偶从来都不算.............
回复
luizs@co163
2005年04月13日 20:45:32
7楼
小的空調箱可不必算,按經驗來就行了。像風量較大的外氣空調箱還是有必須算一算的。附件是介紹存水彎的。
回复
cjx262
2005年04月14日 14:36:14
8楼
我们从来都不计算的,一般是买等径的S型存水弯。好像也很方便的
回复
zht2004
2005年04月18日 14:48:43
9楼


谢谢指点!
回复
jaky9923
2005年04月18日 16:36:35
10楼
一般我们是150mm左右
回复
crj1314520
2005年04月19日 13:16:45
11楼
只要算一下就好了吗?小的风机的全压,除以10就是风机全压的水柱表示。1MM=10PA 用MM x 1.25就是存水弯的高度。不过不是全高呀。排水管底部到中间弯头的高度。。
回复

相关推荐

APP内打开