关于住宅共用消防水池水泵房且共用消防水箱的问题
lantian1227
2008年11月07日 13:41:12
只看楼主

各位水友大家好,我现在碰到一个问题不明确,我现在正在做一栋18层住宅,由于之前已经有两栋18层住宅,并已有消防(消火栓、喷淋)水池水泵房和天面消防水箱,我想问的是,我这栋的消防是否就可以共用它们,我只需要在说明中说明一下就好了是不是。还有一个问题就是高层的有消防电梯的住宅一定要设两个栓,按规范的理解就是,但不太明白

各位水友大家好,我现在碰到一个问题不明确,我现在正在做一栋18层住宅,由于之前已经有两栋18层住宅,并已有消防(消火栓、喷淋)水池水泵房和天面消防水箱,我想问的是,我这栋的消防是否就可以共用它们,我只需要在说明中说明一下就好了是不是。
还有一个问题就是高层的有消防电梯的住宅一定要设两个栓,按规范的理解就是,但不太明白
nianguicai
2008年11月07日 16:12:47
2楼
原有的消防水池水泵房如果能满足现在的消防用水量及压力,可合用,消防天面水箱压力应保持最不利点的静压.
消防电梯前室一般和通道是分开的,故消防电梯前室设一个消火栓,通道设一个.如果是十八层以下的,而且消防电梯前室与通道一起的,可设双阀双出口消火栓.
回复
muyang2099
2008年11月07日 22:52:12
3楼
一般情况下,不是很大的小区都是考虑一次火灾情况,故可以共用。但前提是你现在做的这栋楼比设有屋顶消防水箱的楼层低。且消防水量相同或小于别一栋便可。
设双阀双栓。关于18层设防问题我曾在本论坛发过贴。你可以到 http://bbs.co.163.com/content/0_1186395_1.html这看。
回复
lantian1227
2008年11月11日 15:25:03
4楼
谢谢两位水友的回复,很受益。
回复
lantian1227
2008年11月18日 13:48:26
5楼
怎么没人来光顾小站呢,提点一下也好啊
回复
jtzhang
2008年11月21日 15:50:03
6楼
同意3楼的意见,但要考虑消防水箱的静压问题.
回复
mazhonggang00
2013年10月11日 16:10:05
7楼
:victory::@:Q:victory::victory::victory:
回复