通信电源挂直流系统母线,故障馈线跳不了,怎么办
damocf@co163
2008年05月15日 09:23:06
只看楼主

直流系统220V,通信电源采用DC/DC模块直接挂接于直流系统母线。现在问题是通信馈线故障时,馈线开关还没来得及跳的时候,DC/DC模块保护动作,停止输出。DC/DC模块试探性输出,再保护,如此往复,故障馈线一直不能跳开。各位可曾碰到过?有没有什么较好的解决方案,感激不尽~

直流系统220V,通信电源采用DC/DC模块直接挂接于直流系统母线。现在问题是通信馈线故障时,馈线开关还没来得及跳的时候,DC/DC模块保护动作,停止输出。DC/DC模块试探性输出,再保护,如此往复,故障馈线一直不能跳开。各位可曾碰到过?有没有什么较好的解决方案,感激不尽~
lingxuct
2008年05月15日 12:25:04
2楼
智能模块的灵敏度当然要比空开高很多,模块保护已动作,下面输出有故障,把故障排除后才能送电。
回复
damocf@co163
2008年05月26日 09:29:41
3楼
感谢楼上的回复~
其实我的意思是想问有没有什么办法让开关可以跳。因为这种情况还没真实发生,只是一种假设,想从设计方案上避免。因为模块动作之后整个输出全部没有了,等排除故障后会停很长时间的电,如果能故障跳闸的话至少其他输出是正常的。或者比如增加电容器、使用快速熔断体、支路馈线监测控制等等,想寻找一种可靠性高、经济实用的方案。
不知各位达人有什么高见~~
回复
damocf@co163
2008年07月30日 13:20:35
4楼
過了許多天,再重新關注一下
回复
aoldman
2008年07月30日 13:35:35
5楼
试试把馈线开关更换为封闭管式快速熔断器。
回复
gbao682
2008年07月30日 15:13:31
6楼

考虑级差配合就行了。空开选择上下功夫。选择好的空开完全可以避免这种情况的发生。每馈线支路都选用熔断器的话那不现在实的。

[ 本帖最后由 gbao682 于 2008-7-30 22:15 编辑 ]
回复