新风机组新风工况和回风工况的冷、热量为什么不一样?
zhangyang1509
2008年04月21日 15:26:25
来自于中央空调
只看楼主

新风机组新风工况和回风工况的冷、热量为什么不一样?

新风机组新风工况和回风工况的冷、热量为什么不一样?
dongzhesheng@co163
2008年04月21日 20:31:36
2楼
1、新风工况是指空调机组进风为室外空气,产品样本上通常会给定试验参数值,比如新风干球33度,湿球28度。实际设计选型时还要结合工程所在地夏季空调室外计算参数来换算冷量。
2、回风工况是指空调机组进风为室内空气,产品样本上通常会给定试验参数值,比如回风干球27度,湿球19.5度。实际设计选型时还要结合工程实际的室内设计参数以及新、回风混合状态参数来换算冷量。
3、显然新风工况空气处理焓差大,所以对于同型号机组(相同风量),新风工况的冷量大于回风工况。
回复
zhangyang1509
2008年04月23日 11:51:43
3楼
太感谢了
回复
lzldd
2008年04月26日 14:56:20
4楼
肯定不一样,新风工况是全新风系统,而回风工况不是,新风量不同。
回复
cg4551030
2013年09月06日 07:16:53
5楼
那新风工况-如果室外温度高于室内为什么反而制冷量就大呢
回复
biyele19901109
2013年09月06日 09:47:30
6楼
一般新风机组我们怎么选型的?
回复