直接膨胀式空调机组(新风工况)
hxw286
hxw286 Lv.5
2016年03月26日 10:29:46
来自于中央空调
只看楼主

最近有个问题一直想不明白,希望懂的朋友能帮我解答一下。在全新风工况下,我看到的设计往往选择 风冷热泵冷(热)水机组。可以用直接膨胀式空调机组代替吗?少了一次热交换不是应该更加节能吗?对于这个问题我查了些资料都没有想明白,希望了解的朋友能帮我解答下。谢谢:handshake@怕娃落地

最近有个问题一直想不明白,希望懂的朋友能帮我解答一下。

在全新风工况下,我看到的设计往往选择 风冷热泵冷(热)水机组。可以用直接膨胀式空调机组代替吗?少了一次热交换不是应该更加节能吗?

对于这个问题我查了些资料都没有想明白,希望了解的朋友能帮我解答下。谢谢:handshake
@怕娃落地

荣昌制冷
2016年03月26日 11:30:20
2楼
这个是根据现场条件和不同的要求所决定的,针对不同的特点和性能选定的。
回复
斗战圣佛
2016年03月26日 12:37:57
3楼
为什么不可以呢?放心大胆滴用吧!
回复
hxw286
2016年03月26日 14:29:52
4楼
斗战圣佛 发表于 2016-3-26 12:37 为什么不可以呢?放心大胆滴用吧!是可以这样设计的吗?因为我看到一些厂家样本,直膨式在全新风工况时,设备只对新风进行预处理,我理解为只处理新风负荷。而房间负荷还是需要其他空调设备来处理。比如(直膨式新风机+VRV)这种组合。
回复
hxw286
2016年03月26日 14:37:57
5楼
荣昌制冷 发表于 2016-3-26 11:30 这个是根据现场条件和不同的要求所决定的,针对不同的特点和性能选定的。因为我常接触到的是(直膨式新风机组+VRV)这个组合,主要是一些办公楼。而对于一些实验室或者厂房,在缺少冷热源的情况下使用的是 风冷热泵冷(热)水系统。是不是我也可以用直膨式机组来代替风冷热泵,特别是在全新风状态下运行。我现在对系统的选择理解的还是不太好,还请多多指教。
回复
斗战圣佛
2016年03月26日 15:56:01
6楼
完全可以!
回复
荣昌制冷
2016年03月26日 16:05:24
7楼
hxw286 发表于 2016-3-26 14:37 因为我常接触到的是(直膨式新风机组+VRV)这个组合,主要是一些办公楼。而对于一些实验室或者厂房,在 …如果系统规模较小,主要是考虑到泄漏点少,制冷剂充注量少,系统的安全性好,工艺上不影响制冷机的正常运行,可以按你的思路进行。
回复
tianyouzhuxian1
2016年03月30日 09:38:19
8楼
好的很撒!
回复
tianyouzhuxian1
2016年03月30日 09:38:44
9楼
好的很撒!
回复
风吹走了谁33
2016年04月04日 18:47:36
10楼
顶楼主 嘻嘻嘻嘻嘻
回复
co1453031282533
2016年04月04日 19:46:47
11楼
版主说得对
回复

相关推荐

APP内打开