新国标《火灾报警控制器》变化(二):手自动转换应采用钥匙开关,增加一键联动控制按钮!
飘逸的钥匙扣
2024年05月14日 13:56:33
只看楼主

来源:消防技术流

GB 4717-2024《火灾报警控制器》日前已经正式发布,将于2025年5月1日开始实施。 根据该标准报批稿内容,新版标准   增加了联动启动控制按钮(键)的要求 (见5.4.2.4) 5.4.2.4 控制器应设置独立的联动启动控制按(键)。联动启动控制按(键)应采用直径不小于12mm的圆形红色按钮(键),并具有防止误操作的措施,且不应采用密码保护的方式。  

GB 4717-2024《火灾报警控制器》日前已经正式发布,将于2025年5月1日开始实施。
根据该标准报批稿内容,新版标准   增加了联动启动控制按钮(键)的要求 (见5.4.2.4)
5.4.2.4 控制器应设置独立的联动启动控制按(键)。联动启动控制按(键)应采用直径不小于12mm的圆形红色按钮(键),并具有防止误操作的措施,且不应采用密码保护的方式。   当控制器处于手动控制状态时,手动操作联动启动控制按钮(键),应能按已接收的火灾报警信号,启动满足设定控制逻辑的联动控制信号。
控制器的联动控制功能,起到火灾报警状态下启动各类消防设施的作用。在自动控制状态下,控制器可以根据联动控制逻辑自动启动控制输出;在手动控制状态下,需要通过手动操作,启动控制输出。控制器的“手动/自动”状态转换,是采用转换钥匙的方式实现的。为了防止由于“手动/自动”状态转换钥匙丢失,无法快速启动控制输出的情况,标准提出手动控制状态下的快速联动启动功能,增加了“联动启动控制按钮(键)要求”。

值得注意的是,新标准还明确规定控制器的   手动、自动控制状态转换应采用自复位钥匙开关操作 。(见5.4.2.2)
5.4.2.2 控制器应有手动和自动控制功能,并设置手动控制状态指示灯和自动控制状态指示灯。手动、自动控制状态转换应采用自复位钥匙开关操作。

加倍努力
2024年05月22日 08:45:35
3楼

学习了新国标《火灾报警控制器》变化(二):手自动转换应采用钥匙开关,增加一键联动控制按钮!多谢了。

回复

相关推荐

APP内打开