建筑中各类物流传输系统穿越防火分隔的消防措施
骑白马的刺猬
2024年03月08日 09:09:00
只看楼主

来源:消防技术流

|

作者:消防使者

在一些医疗建筑或物流建筑中,为了便于一些工作的开展,往往会设置物流传输系统,存在穿越水平或竖向防火分隔的情况。对于各类物流系统穿越防火分区时应采取相应的消防措施。 1 气动物流系统 传输管道材质通常为PVC或不锈钢,直径一般在180mm以下。当使用PVC材质管道时,穿越防火墙或楼板等防火分区分界线,需按照《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T 51410-2020第5.2.4条的要求,在防火墙两侧及楼板上下方加装钢套管,管道与钢套管的间隙应用弹性不燃材料或耐火水泥填实封堵,在防火墙两侧加装阻火圈,与楼板连接下侧加装阻火圈。当使用不锈钢材质管道时,需按照《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T 51410-2020第52.1条的要求,对穿越楼板和防火墙与防火墙和楼板间的缝隙部分,应用弹性不燃材料或耐火水泥填实封堵,其穿越防火墙和楼板部分前后1m的管道的防火隔热措施可参照《建筑设计防火规范》第6.3.5条规定采取防火保护措施。

在一些医疗建筑或物流建筑中,为了便于一些工作的开展,往往会设置物流传输系统,存在穿越水平或竖向防火分隔的情况。对于各类物流系统穿越防火分区时应采取相应的消防措施。
1 气动物流系统
传输管道材质通常为PVC或不锈钢,直径一般在180mm以下。当使用PVC材质管道时,穿越防火墙或楼板等防火分区分界线,需按照《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T 51410-2020第5.2.4条的要求,在防火墙两侧及楼板上下方加装钢套管,管道与钢套管的间隙应用弹性不燃材料或耐火水泥填实封堵,在防火墙两侧加装阻火圈,与楼板连接下侧加装阻火圈。当使用不锈钢材质管道时,需按照《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T 51410-2020第52.1条的要求,对穿越楼板和防火墙与防火墙和楼板间的缝隙部分,应用弹性不燃材料或耐火水泥填实封堵,其穿越防火墙和楼板部分前后1m的管道的防火隔热措施可参照《建筑设计防火规范》第6.3.5条规定采取防火保护措施。
2 轨道物流系统
(1) 在轨道穿越防火墙处安装(可嵌入式结合)可自行关闭的甲级防火窗,开口面积较大时,可采用防火卷帘或水幕系统,注意水幕系统的喷水时间应该根据所在的防火隔墙的耐火极限确定。
(2) 垂直方向可使用水平安装的甲级防火窗,也可以设立专用竖井,作为一个独立的防火单元,在每一楼层出井道处均安装甲级防火门。

3 箱式物流系统
(1)在轨道穿越防火墙处安装(与防火墙嵌入式结合)可自行关闭的甲级防火窗;或设置钢质防火卷帘(与防火墙嵌入式结合),同时安装带消防联动装置的独立防火喷淋系统,满足对防火卷帘3小时的喷淋保护。
(2) 垂直方向则需设立专用竖井,作为一个独立的防火单元;当在竖井与楼层功能用房中设置防火卷帘有困难时,可在每一楼层出井道处设置独立的物流站消防前室。
4 垃圾、被服物流系统
设置专用横向和竖向井道,作为一个独立的防火单元;当使用管道运输时,其管道耐火极限应不低于建筑物楼板的耐火极限,或采用不低于楼板耐火极限的材料作防火保护措施。

加倍努力
2024年03月11日 11:06:28
3楼

学习了建筑中各类物流传输系统穿越防火分隔的消防措施,多谢了。

回复
doushengf
2024年03月12日 09:13:54
4楼

 建筑中各类物流传输系统穿越防火分隔的消防措施,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
wanshuns
2024年03月12日 09:15:00
5楼

 建筑中各类物流传输系统穿越防火分隔的消防措施,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
jianzhudj
2024年03月12日 09:15:56
6楼

 建筑中各类物流传输系统穿越防火分隔的消防措施,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
jzhdajia
2024年03月12日 09:16:38
7楼

 建筑中各类物流传输系统穿越防火分隔的消防措施,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
zxl-66
2024年03月12日 10:17:11
8楼

谢谢楼主分享

回复
放水发电
2024年03月25日 09:40:21
9楼

资料还不错,感谢分享,支持和鼓励上传附件资料

回复

相关推荐

APP内打开