施工现场临时用电负荷计算详解
白雪飘飘
2023年12月19日 17:06:45
只看楼主

施工现场临时用电负荷计算的目的是确定变压器容量、各级开关及路线规格。一般有估算法和需要系数法两种,本文用实际例子分别详解了这两种计算方法,并比较了它们的不同,供参考。 一、估算法 估算法按以下公式计算: P=1.05~1.10(K1*∑P1/COSφ+K2*∑P2+K3*∑P3+K4*∑P4) 式中:P—供电设备总需要量(KVA)     P1—电动机额定功率(KW)

施工现场临时用电负荷计算的目的是确定变压器容量、各级开关及路线规格。一般有估算法和需要系数法两种,本文用实际例子分别详解了这两种计算方法,并比较了它们的不同,供参考。

一、估算法

估算法按以下公式计算:

P=1.05~1.10(K1*∑P1/COSφ+K2*∑P2+K3*∑P3+K4*∑P4)

式中:P—供电设备总需要量(KVA)

    P1—电动机额定功率(KW)

    P2—电焊机额定功率(KVA)

    P3—室内照明容量(KW)

    P4—室外照明容量(KW)

  COSφ—电动机的平均因数(在施工现场最高为0.75~0.85,一般为0.65~0.75)

    K1为动力需要系数,一般为0.5~0.7,取 K1=0.5

    K2为焊接需要系数,一般为0.5~0.6,所以取K2=0.5

    K3为照明或电热设备需要系数一般为0.8~1.0,因该施工用电比例较大,所以取K3=0.8

K4为照明或电热设备需要系数一般为0.8~1.0,因该施工用电比例较大,所以取K4=1

 

估算法示例

本工程现场总负荷计算分地下室阶段、主体阶段一(L01~L39层)、主体阶段二(L39~塔冠)和装修阶段四个施工阶段。考虑到本工程塔楼施工的特殊性,在临电设置中塔楼与裙楼分开供电即塔楼主要采用2、3#变压器,裙楼和地下室以及办公区域采用1#变压器。

 

总负荷计算:

公式转化为:P=1.05(∑KXKTP1/cosφ+∑KXKTP2+ ∑KXKTP3+∑KXKTP4)

其中:KX为需要系数;KT为同时系数。

动力设备总功率:ΣKXKTP1=1002.77KW;

焊接设备总功率:Σ KXKTP2=386.82KVA;

室内照明总功率:Σ KXKTP3=32KW;

室外照明总功率:Σ KXKTP4=14.4KW;

总用电负荷计算:

用电高峰期用电总功率为:

P=K(K1ΣP1/COSф+K2ΣP2+K3ΣP3)

P=1.05*(1002.77/0.75+386.82+46.4)=1858.76KVA。

二、需要系数法

根据《建筑电气设计手册》“用电设备需用系数、二项式系数及功率因数表”可知,各种机械负荷计算如下:

 

需要系数法示例

a、塔吊:

KX=0.25;cosφ=0.6;tgφ=1.33

P30=0.25×165=41.25kw

Q30=P30×tgφ=41.25×1.33=54.86kvar

b、焊机设备:

KX=0.4 ;cosφ=0.6;tgφ=1.33

P30=0.4×2149=859.6kw

Q30=P30×tgφ=859.6×1.33=1143.27 kvar

c、钢筋弯曲机、钢筋调直机、直螺纹套丝机、钢筋切割机等:

KX=0.7;cosφ=0.6;tgφ=1.33。

P30=0.6×94=56.4 kw

Q30=P30×tgφ=56.4×1.33=75.01kvar

d、施工电梯用电:

KX=0.7;cosφ=0.6;tgφ=1.33

P30=0.7×754=527.8kw

Q30=P30×tgφ=527.8×1.33=701.97kvar

e、施工照明:

KX=1;cosφ=1;tgφ=0

P30=1×50=50 kw

f、其他小动力总计:

KX=0.5;cosφ=0.8;

tgφ=0.75

P30=0.5×1055.3=527.65 kw

Q30=P30×tgφ=527.65×0.75=398.74 kvar

g、总计算负荷:

取同时系数0.6

P30=0.6×(41.25+859.6+56.4+527.8+50+527.65)

     =0.6×2062.7=1237.62kw

Q30=0.6×(54.86+1143.27+75.01+701.97+398.74)

      =0.6×2373.85=1424.31kvar

h、比补偿容量

考虑到现场变压器的功率补偿因数(一般工地现场的用电电力应保持功率因数为:0.9-0.95左右),根据《建筑电气设计手册》“比补偿容量表”可知,比补偿容量⊿qc值为0.56,故Qj′30=⊿qc×Q30=0.56×1424.31=797.61kvar

i、施工现场总计算负荷:

S30 = 1529.91 kVA

考虑变压器的经济运行容量,实际需要变压器的容量应比计算容量增加20%-30%为宜。因此施工现场需要的电源容量为lS30=1529.91×130% =1988.88kVAl综上所述,用电高峰期临电负荷达到1988.88kVA左右,因此现场3台800KVA变压器满足施工要求。

由以上计算可见:

两种方法的计算结果相近,但仍有不同,就本工程而言影响不大。


4add590cb0e674fe13b7.docx
4.7 MB
立即下载
yunxiuzhang
2023年12月20日 09:45:14
3楼

好资料,认真学习一下,谢谢楼主无私分享!!!

回复

相关推荐

APP内打开