成排管线下方喷头如何安装符合规范?
凌霄云外
2023年11月22日 15:12:38
只看楼主

成排管线下方喷头如何安装符合规范? 一、问题描述及原因分析 1.问题描述 在设置自动喷淋灭火系统的区域内,部分宽度大于1.2m成排布置的管道等障碍物下方未设置喷头。 【图示1】 2.原因分析 1)由于部分设计文件对于宽度大于1.2米排管的定义比较模糊,导致现场施工人员容易疏漏; 2)施工人员未吃透规范要求,对实体障碍物(如梁等)无争议,对中间镂空的排管是否增设不明了。 二、规范要求及正确做法

成排管线下方喷头如何安装符合规范?

一、问题描述及原因分析

1.问题描述

在设置自动喷淋灭火系统的区域内,部分宽度大于1.2m成排布置的管道等障碍物下方未设置喷头。

【图示1】

图片

2.原因分析

1)由于部分设计文件对于宽度大于1.2米排管的定义比较模糊,导致现场施工人员容易疏漏;

2)施工人员未吃透规范要求,对实体障碍物(如梁等)无争议,对中间镂空的排管是否增设不明了。

二、规范要求及正确做法

1.规范要求

《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)第7.2.3条。【图示2】【图示3】

2.正确做法

图片

图示2

图片

示3

三、应对措施及防治指南

1.加强图纸设计质量,明确设计做法,补充设计大样和参照图集;

2.当成排布置的管道等障碍物的宽度大于1.2M时,其下方应增设喷头

3.在施工过程中如发现此类问题,及时与建设单位、设计单位和监理单位进行沟通解决。


yj蓝天
2023年12月03日 10:04:37
2楼

资料不错,学习啦,谢谢楼主分享

回复

相关推荐

APP内打开