建筑工程竣工验收消防查验存在问题汇总(一)
一缕微风绕指柔
2023年08月07日 14:13:54
只看楼主

问题类型一:总平面布置 ●消防车道未平整,不能形成环形消防车道。   ●查验报告无防火间距、消防登高操作场地查验结果,查验内容中总平面布局子分部分项未勾选。   ●消防车道、消防车登高操作场地未施工完毕,局部被施工围挡等障碍物遮挡无法通行。 ●消防车登高操作场地有非硬化地面铺装。

问题类型一:总平面布置

●消防车道未平整,不能形成环形消防车道。  
●查验报告无防火间距、消防登高操作场地查验结果,查验内容中总平面布局子分部分项未勾选。  
●消防车道、消防车登高操作场地未施工完毕,局部被施工围挡等障碍物遮挡无法通行。
●消防车登高操作场地有非硬化地面铺装。  
●消防车登高操作场地未平整,场地的长度和宽度未达规范要求。
●消防救援窗口被用防盗网封住。
问题类型二:安全疏散  
●防火门开启方向与疏散方向不一致。  
●部分安全出口为卷帘门,安全出口不足。
●房间门、楼梯间入口门、防烟楼梯间、天面安全出口门净宽不符合规范要求。
●地下室泵房门直接开向地下室前室。
●商业层部分疏散楼梯未按封闭楼梯间进行设置。  
●厂房首层安全出口无法直通室外。
●疏散楼梯前室上的窗口距离门的距离小于1m。  
●楼梯间设置的灭火器箱,减少了疏散楼梯的有效宽度。
问题类型三:耐火极限
●主车间配电房气体防护区内排风机控制箱设于防护区内;配电房与车间分隔墙上设置泄压阀,无法满足耐火极限2.0h的要求。
●发电机房贴邻车间设置,围护结构采用普通镀锌铁皮,无法达到耐火等级二级要求。
问题类型四:防火分隔与封堵
●地下室的楼梯间与地上共用楼梯间,未在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔。
●配电房电缆穿楼板未封堵。  
●电井内的金属线槽穿楼板、墙体处孔洞缝隙未进行防火封堵。  
●电井门、管井门未采用防火门。  
●电梯机房穿楼板孔洞未封堵。  
●地下室排烟风机房内风井位于人防间内楼板处未封堵。
●部分风管穿越隔墙处未设置防火阀,风管穿越隔墙处防火阀两侧2m范围内风管外壁未采取防火保护措施
●防火门无标注生产厂家、耐火等级等永久性标志;楼梯口防火门闭门器、顺序器缺失。
问题类型五:消防给水系统
●消防控制室未设置水位显示装置;消防水箱无水位显示装置。未设置就地水位显示装置,未在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水箱水位装置。
●水泵房水泵控制柜设置在水泵房内,底部箱体不密封,防护性能不能达到IP55。
●稳压系统的参数设置不能保证消火栓出水后系统自动启动
●消防水泵控制柜未设置机械应急启泵功能。
●消防水泵采用电接点压力表控制,存在自动停泵可能。  
问题类型六:自动喷水灭火系统
●末端试水装置未设试水接头,未设置专用排水管
●格栅天花处喷头未因应格栅通透性面积比例安装对应上下喷头
●湿式报警阀水力警铃未安装在公共通道外墙
问题类型七:消防电气及火灾自动报警系统
●消防设施设备电源线穿金属管明敷无防火保护措施。  
●消防设施设备明敷配电线路无防火保护措施。  
●部分电井线槽未盖盖板,如地下室配电房内电井等。  
●消防配电线路未采用矿物绝缘电缆在电井内直接敷设。  
●屋面消防风机配电线路线槽未刷防火涂料。  
●走道、电梯厅吊装的疏散指示电源线采用 PVC 管,电井内应急照明集中电源箱处部分电源线路穿PVC管明敷。  
●屋顶消防电梯配电线路穿金属线槽,金属线槽无防火保护措施。
●消防控制模块安装在配电箱(柜)或控制箱(柜)内。
●发电机启动后电压不满足消防用电设备要求。  
●火灾自动报警系统的联动控制线路未采用耐火铜芯电线,报警总线未采用采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。
●消防联动未能切断门禁电源。
问题类型八:应急照明和疏散指示
●通向屋面的安全出口未设置疏散指示标识灯,方向错误。
●消防控制室应急照明灯备用电源持续时间不符合规范要求。
●消防控制室消防应急照明不满足作业面的最低照度不低于正常照明照度的要求。
●联动时不能启动疏散指示标志。
问题类型九:防排烟系统
●常闭加压送风口不能联动启动对应加压风机;排烟口风阀不能联动启动相应排烟风机。
●风管穿墙处未安装防火阀。
●排烟风机入口处280度防火阀关闭不能连锁关停对应补风机。

yj蓝天
2023年08月13日 07:12:44
2楼

总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享

回复

相关推荐

APP内打开