叠合板施工工艺流程及控制要点总结
cof_40288
cof_40288 Lv.2
2023年06月14日 09:48:31
只看楼主

随着建筑产业化的发展,叠合板的应用已尤为广泛。这项新的工艺是如何是如何施工的?现场有哪些要点需要控制?本文以济宁九巨龙建筑公司项目示例,与大家分享交流叠合板施工工艺流程及节点质量控制。

随着建筑产业化的发展,叠合板的应用已尤为广泛。这项新的工艺是如何是如何施工的?现场有哪些要点需要控制?本文以济宁九巨龙建筑公司项目示例,与大家分享交流叠合板施工工艺流程及节点质量控制。

 

 

施工工艺流程


 
 

 

主要节点质量控制


 
1    
叠合板进场及验收    



 
 
   
   

   

验收标准:  

 
 
 
 

 
叠合板厚均为60mm,混凝土强度等级C30,自重约150kg/㎡;底面平整光滑、色泽均匀,并设有预留洞口以及预埋件。  

 
 
 

 
叠合板有贯通裂缝,不收货,废弃:  

 
 

 
叠合板预留钢筋长度测量:  

 
 

 
预埋线盒四个方向加设锁母并封堵,查看锁母离板面高度,是否满足施工要求:  

 
 
 

 
叠合板四个吊装点喷漆,安装方向标识喷漆:  

 
 

 
图纸叠合板安装方向标识:  

 
 

 
2    
叠合板现场堆放    



 
叠合板下方铺设工字钢保证水平:  

 
 

 
摆放垫木,垫木上下位置一致,保证垂直受力点相同,防止受力不均导致裂缝:  

 
 

 
叠合板摆放高度,与构件厂沟通,统一为六层,防止因现场存放过高导致裂缝:  

 
 

 
3    
模板安装    

 
 

 
顶板模板满铺与铺设边模对施工成品没有影响,主要还是模板平整度及加固支撑到位。  
叠合板周圈黏贴海绵胶条,防止漏浆;边模距两边500左右:  

 
 

 
4    
叠合板吊装    



 
叠合板起吊时,要尽可能减小在非预应力方向因自重产生的弯矩,采用钢扁担吊装架进行吊装,4个吊点均匀受力,保证构件平稳吊装,如下图所示。起吊时要先试吊,先吊起距地50厘米停止,检查钢丝绳、吊钩的受力情况,使叠合板保持水平,然后吊至作业层上空。  

 
就位时叠合板要从上垂直向下安装,在作业层上空20cm处略作停顿,施工人员手扶楼板调整方向,将板的边线与墙上的安放位置线对准,注意避免叠合板上的预留钢筋与墙体钢筋打架,放下时要停稳慢放,严禁快速猛放,以避免冲击力过大造成板面震折裂缝。5级风以上时应停止吊装。  

 
 
叠合板吊装专用吊具    

 
5    
模板支撑    



 
 

 
6    
梁筋绑扎    



 
钢筋绑扎与原先不同,叠合板安装完成后,梁两侧均有叠合板预留钢筋。  

 
   
   

   

7    
板钢筋绑扎、线管线盒预埋    

 
线管走叠合板桁架下方,避免了线管踩踏,保护了线管又能保证地面浇筑完成后不露线管。  

 
 
   
   

   

 
8    
板负筋转角处交界处    



 
负筋交界处,分布筋绑扎在桁架筋之下,避免多层钢筋交叉造成保护层减小,影响现浇面平整度。  

 
 
分布筋从叠合板桁架筋下方  

 
9    
混凝土浇筑与顶板养护筑    

 
砼浇筑前,提前浇水湿润,避免因叠合板吸水影响砼和易性。 因现浇面层只有7cm,需要加强浇水养护,要求各楼将每天养护照片发到工作群内。    

10    
拆模后成品检查    

 
检查混凝土浇筑成型质量,无漏浆。  

 
 

 

常见问题及处理


 
常见问题:现浇板带两侧漏浆。  

 
   
   

   

漏浆产生主要原因:  
1、板带位置海绵胶条黏贴不到位。  
2、板带位置模板支撑加固不到位,浇筑砼后导致模板变形漏浆。  
其他原因:  
1、叠合板吊装完成后微调正,人为撬动导致海绵胶条破坏。  
2、叠合板与模板之间缝隙较大,胶条无法保证全部封堵。  
3、叠合板自身有翘曲情况,板底不平整。  

 
     

海绵胶条位置偏差

     

叠合板与模板之间有缝隙


   

为避免出现该问题加强叠合板吊装安装阶段检查:  
1、海绵胶条的粘贴。  
2、加强板带位置模板支撑加固。  
3、叠合板吊装完成后,模板支撑二次回顶。  

 
 
 

 
针对出现的漏浆现象,进行及时纠偏,改正施工方法。  

 
    

相关推荐

APP内打开