暖通设计基础培训之暖通与建筑提资要点
愉快的脆皮肠
2023年05月10日 09:25:42
只看楼主

#1 机房设置 一、制冷机房一般要求: 1、采用中央空调系统的项目,除采用空气源热泵机组外,一般需设置制冷机房。 2、机房可以设置在地下室、中间层和屋顶,一般在地下室。 3、机房位置的设置应考虑变配电房相邻较好。 4、机房应考虑设备运输通道、检修等空间,一般在机房上方楼板预留设备吊装孔。 5、空气源热泵机组要求设置在露天或通风良好的位置,一般设置在屋顶。

#1 机房设置

一、制冷机房一般要求:

1、采用中央空调系统的项目,除采用空气源热泵机组外,一般需设置制冷机房。

2、机房可以设置在地下室、中间层和屋顶,一般在地下室。

3、机房位置的设置应考虑变配电房相邻较好。

4、机房应考虑设备运输通道、检修等空间,一般在机房上方楼板预留设备吊装孔。

5、空气源热泵机组要求设置在露天或通风良好的位置,一般设置在屋顶。

6、当采用直燃溴化锂机组时,应考虑烟囱和泄爆等因素。

7、应充分考虑振动、噪声对环境的影响,选好位置,做好隔声、隔振处理。

8、制冷机房面积估算(以10000~100000m2为例)

  • 旅馆、办公楼等建筑占总建筑面积的     0.8%~1.2%
  • 商业、展览馆等建筑占总建筑面积的     1.2%~1.6%
  • 总建筑面积大时取较小值,总建筑面积小时取较大值。大型制冷机房另需设置控制室与值班室,一般按     15%~20% 制冷机房面积。

9、制冷机房净高估算(以10000~100000m2为例)

  • 旅馆、办公楼等建筑     3.5m~5.0m
  • 商业、展览馆等建筑占总建筑面积的     4.0m~5.5m
  • 总建筑面积大时取较大值,总建筑面积小时取较小值。

二、空调机房一般要求

1、位置选择:一般与空调房间设置于同一个防火分区内,在地下室时要有新风和排风通向地面。在地上时尽量靠外墙,进新风和排风方便。

2、防止振动、噪声的影响,做好隔声、吸声。

3、机房高度应满足操作和维修要求,一般与所在楼层同高即可。

4、门向外开。

5、高层建筑空调机房门为甲级防火门。

6、空调机房占用面积估算(以500~4000m2为例)

  • 全空气系统占所服务空调房间面积的     3.0%~5.0%
  • 风机盘管加新风系统占所服务空调房间面积的     1.5%~2.5%
  • 空调房间面积大时取较小值,空调房间面积小时取较大值。当有新排风热回收装置时,空调机房面积需加大     50~80%

三.地下停车库通风机房

1、位置选择:一般与停车库设置于同一个防火分区内,要有新风和排风通向地面,进新风和排风方便。进风机房与排风机房距离一般大于10m。

2、防止振动、噪声的影响,做好隔声、吸声。

3、机房高度应满足操作和维修要求,一般与所在楼层同高即可。

4、门向外开。

5、高层建筑通风机房门为甲级防火门。

6、通风机房占用面积估算(以1000~4000m2为例).

  • 排风机房占所服务停车库面积的     2.0%~3.0%
  • 进风机房占所服务停车库面积的     2.0%~3.0% ,当所在防火分区有直通室外的车道时,该防火分区可不设进风机房。
  • 停车库面积大时取较小值,面积小时取较大值。

四.设备层热交换机房要求

1、当旅馆、办公楼建筑高度超过100m时,一般要设置设备层热交换机房。

2、应充分考虑振动、噪声对环境的影响,选好位置,做好隔声、隔振处理。

3、机房面积估算占标准层面积的 7.5%~15% 。注:标准层面积大时取较大值,面积小时取较小值。

4、机房净高估算 3.0m~3.5m

#2 管道井设置

一.地下停车库通风管道井

1、位置选择:一般与停车库设置于同一个防火分区内,要通向地面或裙房屋面,进新风和排风方便。宜与进风机房与排风机房相邻,进风井与排风井距离一般大于 10m

2、进风井约占所服务停车库面积的 0.15% ,当有几层停车库使用同一送风井时,应将各层进风井面积相加。当所在防火分区有直通室外的车道时,该防火分区可不设进风井。

3、排风井约占所服务停车库面积的 0.15% ,当有几层停车库使用同一排风井时,应将各层进风井面积相加。

4、排风井出地面时,排风口下边高度距地面大于 2.5m ,与环境敏感目标的距离满足规范要求。

5、进风井出地面时,在绿化地时进风口下边高度距地面大于 1.0m ,在非绿化地时进风口下边高度距地面大于 2.0m

二.消防加压送风管道井

1、当封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室不满足自然开窗防烟的条件时,应设置机械加压送风管道井。

2、位置选择:一般紧邻封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室。

3、面积大小:

  • 当仅对封闭楼梯间或防烟楼梯间及其前室(非合用前室)送风时,需1.0~1.2m2;
  • 当对防烟楼梯间及消防合用前室分别送风时,防烟楼梯间需0.75~0.9m2,消防合用前室0.65~0.80 m2;
  • 当仅对消防电梯间前室送风时,需0.75~0.95m2;
  • 当防烟楼梯间采用自然排烟,仅对其前室或合用前室送风时,需0.95~1.1m2;    
    注:系统负担层数小于20层时取较小值,系统负担层数在20层~32层时时取较大值。

#3 提资

扩初阶段暖通提资

 

施工图阶段暖通提资

相关推荐

APP内打开