螺杆冷水机组常见故障与解决方法!
qq25396809
qq25396809 Lv.2
2023年04月18日 10:26:26
来自于制冷技术
只看楼主

低压超限保护: 解决方法:更换或清洗滤芯;清洗吸气口滤网。 膨胀阀进口脏堵或冰堵: 解决方法:脏堵:拆膨胀阀清洗。冰堵:更换干燥过滤器再运行。 制冷剂不足: 解决方法:检查是否泄漏,添加制冷剂。 水流量较小: 解决方法:排除水泵原因,清洗水过滤器。



低压超限保护:

解决方法:更换或清洗滤芯;清洗吸气口滤网。


膨胀阀进口脏堵或冰堵:

解决方法:脏堵:拆膨胀阀清洗。冰堵:更换干燥过滤器再运行。


制冷剂不足:

解决方法:检查是否泄漏,添加制冷剂。


水流量较小:

解决方法:排除水泵原因,清洗水过滤器。


水温过低:

解决方法:提升传感器的设定值。


电机超温:

解决方法:冷却电磁阀故障;冷却管路关闭或流量过低;电机受损 。


排气温度过高:

解决方法:吸气压力太低,蒸发器中液体不足,过热太高,导致电机温度及排气温度过高;冷凝压力太高,压缩比过大,导致电机温度及排气温度过高。


高压保护,制冷系统内有空气:

解决方法:停机后从放空气。


高压保护,冷却不良:

解决方法:降低水温;清洗冷凝器。


高压保护, 系统制冷剂充注太多:

解决方法:抽出一部分制冷剂。


油保护压:

查解决方法:更换或清洗滤芯;检查油压差开关。


高压过低, 冷却水温度过低:

解决方法:提高冷却水温度;降低冷却水流量


冷却水水流量开关保护/断水或水流量过低:

解决方法:清洗水过滤器、并检查水泵


压缩机不能启:

  • 逆相、缺相、过欠电压:解决方法:修复电路或调整相序。

  • 电机绕组烧坏或抱轴:解决方法:修理或更换压缩机。

  • 参数设定不正确:解决方法:重新设定。

  • 水温传感器有误:解决方法:更换。


制冷量不足:

  • 制冷剂不足,解决方法:加注制冷剂

  • 膨胀阀开启度不够或堵塞,解决方法:加大膨胀阀开启度清洗堵塞物

  • 负荷过大,解决方法:减小投产量,增加设备


压缩机马达线圈温度保护,解决方法:

  • 马达负载过大,喷液冷却装置冷却不良或关闭。 

  • 线圈保护开关故障。

  • 电气系统不良,温升过高。

  • 马达线圈不良,温升过高。

  • 电机温度设定值错误或电机温度显示值故障导致冷却失灵。

  • 高压柜故障。


压缩机无法加载,解决方法:

  • 环境温度过低、润滑油黏度过高。

  • 毛细管阻塞。

  • 容调电磁阀泄放孔异物卡住、无法关闭。

  • 容调活塞卡住。

  • 容调油路阻塞。

  • 粗油过滤器或精油过滤器阻塞。

  • 供油管路故障,供油压力不够或无法供油。

  • 无法建立压差供油。


压缩机无法卸载,解决方法:

  • 容调电磁阀线圈故障

  • 容调活塞环磨损无法完全气密,冷媒大量进入容调油压缸中。

  • 润滑油量不足。(油位过低或供油不足)

  • 排气端盖衬垫破损,气态冷媒进入油压缸中。

  • 容调电磁阀线圈控制电压错误。

  • 容调活塞卡住。

  • 机组控制系统不良。

  • 供油压力过高。


电机温度过高,解决方法:

  • 冷却电磁阀故障

  • 冷却管路关闭或流量过低。

  • 电机受损。

  • 电机温度设定过高。


电机绝缘不良,解决方法:

  • 压缩机电机电线接头潮湿或揭露

  • 压缩机电机不良。

  • 压缩机电机接线柱不良或卡灰或异物。

  • 电磁接触器活真空断路器绝缘不良。

  • 系统内部酸化,破坏绝缘。

  • 线圈长期高温运转,绝缘劣化。

  • 启动频繁,线圈劣化。

  • 冷媒含水量太高。


马达无法启动全负载启动,容调阀未回复到起始状态,解决方法:

  • 电压过低或电压错误;

  • 启动电压压降过大;

  • 马达故障;

  • 欠相、逆相运转;

  • 马达保护开关动作;

  • 马达线圈接线错误;

  • 排气关断阀未开;

  • 距上次停机时间过段,即行重新启动;

  • 接线没锁紧。


异常振动或噪音,解决方法:

  • 轴承损坏故障。

  • 压缩机液态压缩。

  • 转子过热相互磨擦或与机壳磨察。

  • 失油致机件润滑不良。

  • 容调阀脉冲共振

  • 配管不良无挠性伸缩引起机组共振


排气温度过高,解决方法:

  • 吸入冷媒过热度过高(冷媒不足、膨胀阀异常)。

  • 高压过高(液管阻塞、冷却不良、冷媒过多、空气侵入系统)。

  • 失油或油位过低。

  • 轴承损坏,转子磨擦。

  • 使用工况严重偏离设计工况。


吸气压力过低,解决方法:

  • 过滤器或液管阻塞。

  • 压缩机进气滤网阻塞。

  • 制冷剂泄漏。

  • 乙二醇水溶液流量过低或浓度过低

  • 电子膨胀阀故障(包括吸气温度和吸气压力故障)。


建议每月进行一次制冷站检查,内容有:

  • 检查制冷系统压力是否正常;

  • 电气线路是否有接触不良、发热、老化等现象;

  • 压缩机、水泵、及油泵电机的三相电源及三相电流是否平衡;

  • 各紧固螺丝是否松动;

  • 有无异常的噪音;

  • 水过滤器是否该清洗或换新;

  • 检查循环水质是否符合要求。

 

来源:互联网

相关推荐

APP内打开