电磁阀选型依据(不可或缺的电磁阀选型知识)
pl_97760570
2023年03月17日 17:26:25
来自于制冷技术
只看楼主

一、选型依据:一、根据管道参数选择电磁阀的:通径规格(即 DN)、接口方式 、按照现场管道内径尺寸或流量要求来确定通径( DN)尺寸。2、接口方式,一般>DN50要选择法兰接口,≤ DN50则可根据用户需要自由选择。二、根据流体参数选择电磁阀的:材质、温度组1 、腐蚀性流体:宜选用耐腐蚀电磁阀和全不锈钢;食用超净流体:宜选用食品级不锈钢材质电磁阀。2 、高温流体: 要选择采用耐高温的电工材料和密封材料制造的电磁阀, 而且要选择活

一、选型依据:

一、根据管道参数选择电磁阀的:通径规格(即 DN)、接口方式 、按照现场管道内径尺寸或流量要求来确定通径( DN)尺寸。

2、接口方式,一般>DN50要选择法兰接口,≤ DN50则可根据用户需要自由选择。

二、根据流体参数选择电磁阀的:材质、温度组

1 、腐蚀性流体:宜选用耐腐蚀电磁阀和全不锈钢;食用超净流体:宜选用食品级不锈钢材质电磁阀。

2 、高温流体: 要选择采用耐高温的电工材料和密封材料制造的电磁阀, 而且要选择活

塞式结构类型的。

3 、流体状态:大至有气态,液态或混合状态,特别是口径大于 DN25订货时一定要区分开来。

4 、流体粘度:通常在 50cSt 以下可任意选择,若超过此值,则要选用高粘度电磁阀。

三、根据压力参数选择电磁阀的原理和结构品种

1、公称压力:这个参数与其它通用阀门的含义是一样的,是根据管道公称压力来定。

2 、工作压力:如果工作压力低则必须选用直动或分步直动式原理;最低工作压差在

0.04 Mpa 以上时直动式、分步直动式、先导式均可选用。

四、电气选择:电压规格应尽量优先选用 AC220V、DC24较为方便。

五、根据持续工作时间长短来选择:常闭、常开、或可持续通电。

1 、当电磁阀需要长时间开启,并且持续的时间多余关闭的时间应选用常开型。

2 、要是开启的时间短或开和关的时间不多时,则选常闭型。

3 、但是有些用于安全保护的工况,如炉、窑火焰监测,则不能选常开的,应选可长期通电型。

六、根据环境要求选择辅助功能:防爆、止回、手动、防水雾、水淋、潜水

爆炸性环境:必须选用相应防爆等级的电磁阀(现有 d II BT4、d II CT5、Ex m I/II T4)。电磁阀可靠性

电磁阀分为常闭和常开二种;一般选用常闭型,通电打开,断电关闭; 但在开启时间很长关闭时很短时要选用常开型了。 寿命试验, 工厂一般属于型式试验项目, 确切地说我国还没有电磁阀的专业标准, 因此选用电磁阀厂家时慎重。 动作时间很短频率较高时一般选取直动式, 大口径选用快速系列。

电磁阀安全性

一般电磁阀不防水, 在条件不允许时请选用防水型, 工厂可以定做。 电磁阀的最高标定公称压力一定要超过管路内的最高压力, 否则使用寿命会缩短或产生其它意外情况。 有腐蚀性液体的应选用全不锈钢型,强腐蚀性流体宜选用塑料王( SLF )电磁阀。爆炸性环境必须选用相应的防爆产品。

电磁阀经济性

有很多电磁阀可以通用,但在能满足以上三点的基础上应选用最经济的产品。

电磁阀安装注意事项如下:

1、电磁阀安装时应注意阀体上箭头应与介质流向一致。不可装在有直接滴水或溅水的地方。电磁阀应垂直向上安装。

2、电磁阀应保证在电源电压为额定电压的 15%-10% 波动范围内正常工作。

3、电磁阀安装后, 管道中不得有反向压差。 并需通电数次, 使之适温后方可正式投入使用。

4、电磁阀安装前应彻底清洗管道。通入的介质应无杂质。阀前装过滤器。

5、电磁阀当发生故障或清洗时,为保证系统继续运行,应安装旁路装置。