电气火灾监控系统和消防电源监控系统的区别
张国鹏668
2023年01月20日 00:08:23
来自于照明工程
只看楼主

一.电气火灾监控系统 电气火灾监控及故障电弧探测器额定电流根据配电箱、柜主回路开关额定电流进行选择, 2.电气火灾监控主机优先安装于消防控制室内,亦可安装在有人值守的变配电室。 3.电气火灾监控主机最多可连接16个回路,单条回路探测器点数s64. 4.电气火灾监控主机具备声光报警功能并显示报警回路,可储存12个月的报警信息记录, 5.电气火灾监控主机配有USB接口,方便数据拷贝井配置RJ45接口,可以实现主机间通讯,支持第三方系统结构。

一.电气火灾监控系统

  1. 电气火灾监控及故障电弧探测器额定电流根据配电箱、柜主回路开关额定电流进行选择,

2.电气火灾监控主机优先安装于消防控制室内,亦可安装在有人值守的变配电室。

3.电气火灾监控主机最多可连接16个回路,单条回路探测器点数s64.

4.电气火灾监控主机具备声光报警功能并显示报警回路,可储存12个月的报警信息记录,

5.电气火灾监控主机配有USB接口,方便数据拷贝井配置RJ45接口,可以实现主机间通讯,支持第三方系统结构。

6.电气火灾监控探测器漏电报警20-1000mA连续可调,监测精度0.5级;温度探测器设定值45-140℃连续可调,监测精度1级,

7.电气火灾监控单元最多可连接32个探测器,延长通讯距离,并实现区域监控功能。

8.通讯总线采用屏蔽双绞线ZR-RVVSP 2x1.5mm’;沿弱电线槽或穿钢管敷设。

9.AC220V电源线采用NH-BVV 2x1. 5mm?.

10.电气火灾监控主机自备后备电源,保证4小时内连续供电。

11.电气火灾系统通过云物联智慧设备箱BOXEP可实现远程移动端管理:查看设备资产信息,运行数据、隐患发展趋势图,接收及派发工单。用户在任意位置通过网络客户端可进行系统资产及运维管理。

二、消防设备电源监控系统

  1. 消防设备电源监控系统可实时显示消防设备供电电源和备用电源的工作状态。当被监控电源发生电源中断、过压、欠压、缺相、错相和过流等故障时,监控器能发出声光报警信息并指示故障位置。

2消防设备电源监控主机优先安装于消防控制室内。

3.消防设备电源监控主机最多可连接8个回路,单条回路探测器点数64。消防电源传感器应采用不影响被监测电源回路的方式采集电压、电流及开关量状态。

4.  消防设备电源监控主机具备声光报警功能并显示报警回路,可储存10000条的报警信息记录。

5.消防设备电源监控主机配有 USB 接口,方便数据拷贝并配置RJ45接口,可以实现主机间通讯,支持第三方系统结构。

6.消防电源传感器工作电源为DC24V,可直接由消防设备电源监控器供电;当监控器与传感器电源线超过500m;或连接超过128台传感器时,可通过电源中继器延长供电距离500m。

7,通讯总线采用屏蔽双绞线 ZR - RVVSP 2x1.5mm?,沿弱电线槽或穿钢管敷设。AC220V电源线及电流、电压采集信号线采用 NH - BVV 2x1.5mm。DC24V电源统采用 NH - BVV 2x2.5mm。

8.消防设备电源监控器内置备用电源,主电断电后可保证8小时供电。

9.  消防设备电源系统通过云物联智慧设备箱 BOXEP 可实现远程移动端管理:篁看设备资产信息,运行数据、隐患发展趋势图,接收及派发工单,用户在任意位置通过网络客户端可进行系统资产及运维管理。

三、两者不同之处。

消防设备电源监控针对的是消防设备供电;电气火灾监控针对的是普通负荷设备供电

智慧消防设备电源监控系统用于监控消防设备电源工作状态,在电源发生失断电、过压、欠压、过流、缺相、错相等故障时能发出报警信号的监控系统,在火灾发生时,保证消防设备处于正常运行状态,提高火灾预防管理水平,减少火灾危害。


免费打赏

相关推荐

APP内打开