中央空调水系统管道保温
糕糕泡芙
2023年01月16日 10:16:59
来自于中央空调
只看楼主

一、 绝热工程施工技术质量要求: 1、空调工程的制冷系统管道,包括制冷设备和空调水系统绝热工程的施工,应在管路系统强度与严密性检验合格和防腐处理结束后进行。 2、管道保温前,要求先清理干净管道表面污染物,后进行保温材料的施工,避免胶水粘接力不够,保温材料粘结开裂。 3、施工人员必须按照施工技术交底进行施工,加强质量意识,严格按照施工工艺及质量标准进行施工。 4、保温胶水宜均匀的涂在管道、部件或设备的外表面上,绝热材料与管道、部件及设备表面应紧密贴合,无空隙。

一、 绝热工程施工技术质量要求:

1、空调工程的制冷系统管道,包括制冷设备和空调水系统绝热工程的施工,应在管路系统强度与严密性检验合格和防腐处理结束后进行。

5、绝热层纵横向的接缝,应错开。

6、所有接口和支撑的地方都必须用专用胶水粘接,以保证密封,防止跑冷,出现结露现象。

7、施工保温前要确认管套规格是否保温管相符,避免出现偏大或偏小现象。

8、安装后所有的三通、弯头、阀门、法兰和其他附件都需要达到设计厚度。

9、安装时应先大管后小管,先弯头,三通后直管,最后阀门、法兰。

10、所有单层保温管套都必须加贴封条,确保密封。

11、所有的接缝都尽量安装在不显眼处,以保证美观。

12、使用胶水之前摇动容器,使胶水均匀,在实际安装中,用小罐胶水以防止其挥发得太快,如有必要,可将大罐的倒入小罐中使用,不用时将罐口密封。不用涂胶水时,刷子不要浸泡在胶水中。

13、在需要粘接的材料表面涂刷胶水时应该保证薄而均匀,待胶水干化到以手触摸不粘手为最好粘接效果。胶水自然干化时间按胶水说明书,时间的长短取决于施工环境的温度和相对湿度。

14、为避免胶带与保温管道的粘接性差,极易造成在管道热变形时或长期处于潮湿环境中开裂甚至脱落,形成的接缝处结露滴水,造成保温材料不密实的质量缺陷,避免在施工中由于没有贴好保温材料,输送冷气时,保温材料和管道之间的空气遇冷凝结,产生冷凝水,造成渗漏现象,根据现场实际情况及施工需要,在保温材料纵向切缝切口两侧均匀涂抹专用胶水,且由保温材料纵向缝切口两侧向内各5cm宽范围内均匀涂抹专用胶水,支架木托与保温材料接触面均要求均匀涂抹专用胶水,胶带缠裹用力均匀,纵向横向切割缝搭茬合理,避免保温空鼓,松动不严实。

15、保温材料对接缝切口要求平整,纵向缝切口平直,粘接缝不得有脱落开裂等质量缺陷。粘接时,要掌握粘接时机,两粘贴面对准一按即可。如胶水巳干透,要重新上胶再粘接。如果干胶超过两次,必须把老胶水清除,再可上胶粘接。

16、管道保温施工完毕后,在保温材料外表面均匀缠裹8cm宽专用保温扎带,均匀缠裹,搭接压边均匀。在保温材料外表面均匀缠裹保温扎带目的是为了避免保温空鼓,松动不严实,输送冷气时,保温材料和管道之间的空气遇冷凝结,产生冷凝水,造成渗漏现象。

二、 胶水的使用

1、使用胶水之前摇动容器,使胶水均匀,在实际安装中,用小罐胶水以防止其挥发得太快,如有必要,可将大罐得倒入小罐中使用,不用时将罐口密封。

2、不涂胶水时,刷子不要浸泡在胶水中

3、在需要粘接的材料表面涂刷胶水时应该保证薄而均匀,待胶水干化到以手触摸不粘手为最好粘结效果。胶水自然干化时间为3-8 分钟,时间的长短取决于施工环境的温度和相对湿度。

4、如果胶水已干透,要重新上胶再粘接。如果干胶超过两次,必须把老胶水清除,再可上胶粘结。

三、 直管的安装

要求在所保温的管道外表面涂抹保温专用胶水,取一段合适长度的保温材料包在管道上,在开口管材的开口处涂上胶水,待胶水干化后,先粘接开口管材的两端,再粘合管材的中点,之后又由两段向中间粘合,直至全部封合。

四、 变径管的安装

选择与变径管最大直径一致的管材,并切取所需长度;测量,并在管材上做标记以保证管修剪后小端管径与变径管最小直径一致;以管的开缝为始端沿着所做标记切出四块同样尺寸的楔型用胶水将切口粘合,只保留开口缝;待切口粘牢后,将管材套在变径管上,用胶水粘和接口,并与管道粘接。

五、 阀门的安装

阀门保温的施工方法大致可按由里到外,填平再包的步骤进行,基本做法如下:

测量出法兰半径R;测量出两法兰之间的距离L;以2ΠR1 为长,两法兰之间的距离L1宽量取一段板材;在量取的板材上切去多余部分以保证板材包紧阀体;在阀体及板材的内表面均匀地涂上胶水;将板材包在阀体上并填平法兰间的空隙;测量出两法兰外端的距离;两法兰外端距离为宽量取一段板材;以装上材料后的法兰周长为长,两法兰外端距离为宽量取一段板材;在切下的板材上切取部分以保证板材间的安装紧密;在安装好的板材外侧面及需要安装的板材内侧面涂上胶水;干化后,将板材包紧水管半径为半径,装上材料后的法兰半径为外径在合适的板材上切取一圆环;在圆环上切开一条缝,以便安装;在法兰外侧及圆环内侧涂上胶水;将圆环套在法兰外侧;量取阀门盖到阀门体的最小长度 H1、阀门到阀门体的最大长度H2 及阀门心轴法兰周长LX;在一块合适的板材上按如图所示切取材料;将材料包在阀门盖上;以阀体盖直径为外径、阀杆直径为内径切去一个圆环,涂上胶水安装在阀体盖下,以保证密封;用封条将接口处粘接好,完成安装。


本文来源于网络,如有侵权,请联系删除

知识点:中央空调水系统管道保温

相关推荐:

某中央空调水系统设计


相关推荐

APP内打开