住宅核心筒规范—— 楼梯 走道
ligong1
ligong1 Lv.2
2022年09月16日 15:30:28
来自于建筑规范
只看楼主

疏散楼梯(间)及前室 1、每层安全出口设置要求 《建筑设计防火规范GB50016-2014(2018版)》(以下简称“防规”)5.5.25 住宅建筑安全出口的设置应符合下列规定: 1 建筑高度不大于27m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650㎡,或任一户门至最近安全出口的距离大于15m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个; 2 建筑高度大于27m、不大于54m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650㎡,或任一户门至最近安全出口的距离大于10m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个;

图片

疏散楼梯(间)及前室


1、每层安全出口设置要求

《建筑设计防火规范GB50016-2014(2018版)》(以下简称“防规”)5.5.25

住宅建筑安全出口的设置应符合下列规定:

建筑高度不大于27m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650㎡,或任一户门至最近安全出口的距离大于15m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个;

建筑高度大于27m、不大于54m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650㎡,或任一户门至最近安全出口的距离大于10m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个;

建筑高度大于54m的建筑,每个单元每层的安全出口不应少于2个。

图片

 

防规5.5.2

建筑内的安全出口和疏散门应分散布置,且建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层、每个住宅单元每层相邻两个安全出口以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。

 

2、楼梯间设置要求

根据住宅建筑高度的不同,分别设置开敞楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间。防规5.5.27

住宅建筑的疏散楼梯设置应符合下列规定:

建筑高度不大于21m的住宅建筑可采用敞开楼梯间;与电梯井相邻布置的疏散楼梯应采用封闭楼梯间,当户门采用乙级防火门时,仍可采用敞开楼梯间。

建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间。

建筑高度大于33m的住宅建筑应采用防烟楼梯间。户门不宜直接开向前室,确有困难时,每层开向同一前室的户门不应大于3樘且应采用乙级防火门。

图片

 

防规5.5.26

建筑高度大于27m,但不大于54m的住宅建筑,每个单元设置一座疏散楼梯时,疏散楼梯应通至屋面,且单元之间的疏散楼梯应能通过屋面连通,户门应采用乙级防火门。当不能通至屋面或不能通过屋面连通时,应设置2个安全出口。

 

3、设置剪刀梯的要求

一般在住宅建筑需要设置2个安全出口时,我们会考虑采用剪刀梯的方式。

防规5.5.28

住宅单元的疏散楼梯,当分散设置确有困难且任一户门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间,但应符合下列规定:

应采用防烟楼梯间。

梯段之间应设置耐火极限不低于1.00h的防火隔墙。

楼梯间的前室不宜共用;共用时,前室的使用面积不应小于6.0㎡。

楼梯间的前室或共用前室不宜与消防电梯的前室合用;楼梯间的共用前室与消防电梯的前室合用时,合用前室的使用面积不应小于12.0㎡,且短边不应小于2.4m。

图片

 

4、疏散净宽度要求

防规5.5.30

住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应经计算确定,且户门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度不应小于1.10m。建筑高度不大于18m的住宅中一边设置栏杆的疏散楼梯,其净宽度不应小于1.0m。

图片

 

一般来说,疏散门洞宽度需要考虑防火门框厚度。成都地区一般取门洞宽度1000mm。华东地区一般1050mm~1100mm,甚至有做到1150mm的情况(无锡)。具体取值需要结合当地情况确定。

疏散楼梯间按照规范要求计算,最小轴距为宽2600 * 长4700。

剪刀楼梯间按照规范要求计算,最小轴距为宽2700 * 长7300。

 

5、疏散楼梯间的要求

防规6.4.1

疏散楼梯间应符合下列规定:

楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置时,楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m。

楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道。

楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物。

封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘。

楼梯间内不应设置甲、乙、丙类液体管道。

封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道。敞开楼梯间内不应设置可燃气体管道,当住宅建筑的敞开楼梯间内确需设置可燃气体管道和可燃气体计量表时,应采用金属管和设置切断气源的阀门。

图片

 

6、封闭楼梯间的要求

防规6.4.2

封闭楼梯间除应符合本规范第6.4.1条的规定外,尚应符合下列规定:

不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。

除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。

高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;其他建筑,可采用双向弹簧门。

楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。

 

7、防烟楼梯间的要求

防规6.4.3

防烟楼梯间除应符合本规范第6.4.1条的规定外,尚应符合下列规定:

应设置防烟设施。

前室可与消防电梯间前室合用。

前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于6.0㎡;住宅建筑,不应小于4.5㎡。

与消防电梯间前室合用时,合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于10.0㎡;住宅建筑,不应小于6.0㎡。

疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门。

除住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口。

楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内形成扩大的前室,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。

 

8、楼梯尺寸要求

《民用建筑设计通则GB50352-2005》(以下简称“通则”)6.7.10

楼梯踏步的高宽比应符合表6.7.10的规定。


表6.7.1楼梯踏步最小宽度和最大高度(m

图片

注:无中柱螺旋楼梯和弧形楼梯离内侧扶手中心0.25m处的踏步宽度不应小于0.22m

图片

 

通则6.7.5

楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m,梯段净高不宜小于2.20m。

注:梯段净高为自踏步前缘(包括最低和最高一级踏步前缘线以外0.30m范围内)量至上方突出物下缘间的垂直高度。


通则6.7.7

室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m。靠楼梯井一侧水平扶手长度超过0.50m时,其高度不应小于1.05m。

图片


《住宅设计规范GB50096-2011》(以下简称“住设”)6.3.3

楼梯平台净宽不应小于楼梯梯段净宽,且不得小于1.20m。楼梯平台的结构下缘至人行通道的垂直高度不应低于2.00m。入口处地坪与室外地面应有高差,并不应小于0.10m。

 

住设6.3.4

楼梯为剪刀梯时,楼梯平台的净宽不得小于1.30m。

 

住设6.3.5

楼梯井净宽大于0.11m时,必须采取防止儿童攀滑的措施。

图片

 

9、楼梯间门窗的要求

防规6.4.11

建筑内的疏散门应符合下列规定:

开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门,当其完全开启时,不应减少楼梯平台的有效宽度。

图片

 

《全国民用建筑工程设计技术措施(2009版)》(以下简称“09版措施”)8.2.7

通向楼梯间的门应向疏散方向开启,且不应阻挡疏散通道。当楼梯正面门扇开足时,休息平台的净宽宜不小于0.6m;侧墙开门时,门洞边距踏步边净宽不宜小于0.4m或住宅建筑不宜小于一个踏步的宽度,且门扇的开启不应阻挡疏散人流的通行。

 

住设6.1.1

楼梯间、电梯厅等共用部分的外窗,窗外没有阳台或平台,且窗台距楼面、地面的净高小于0.90m时,应设置防护设施。


图片

走道


1、走道净宽净高

住设6.5.1

防火门的设置应符合下列规定:

设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能。

设置在建筑变形缝附近时,防火门应设置在楼层较多的一侧,并应保证防火门开启时门扇不跨越变形缝。

图片

 

防规5.5.30

住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应经计算确定,且户门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度不应小于1.10m。建筑高度不大于18m的住宅中一边设置栏杆的疏散楼梯,其净宽度不应小于1.0m。

图片

2、走道安全疏散距离

防规5.5.29

住宅建筑的安全疏散距离应符合下列规定:

直通疏散走道的户门至最近安全出口的直线距离不应大于表5.5.29的规定。

5.5.29 住宅建筑直通疏散走道的户门至最近安全出口的直线距离m

图片

注:(1) 开向敞开式外廊的户门至最近安全出口的最大直线距离可按本表的规定增加5m。

(2) 直通疏散走道的户门至最近敞开楼梯间的直线距离,当户门位于两个楼梯间之间时,应按本表的规定减少5m;当户门位于袋形走道两侧或尽端时,应按本表的规定减少2m。

(3) 住宅建筑内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按本表的规定增加25%。

(4) 跃廊式住宅的户门至最近安全出口的距离,应从户门算起,小楼梯的一段距离可按其水平投影长度的1.50倍计算。

楼梯间应在首层直通室外,或在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。层数不超过4层时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。

户内任一点至直通疏散走道的户门的直线距离不应大于表5.5.29规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的最大直线距离。
  注:跃层式住宅,户内楼梯的距离可按其梯段水平投影长度的1.50倍计算。

图片

3、排烟设施设置要求

防规8.5.3

民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施:

建筑内长度大于20m的疏散走道。

 

4、走道临空栏杆要求

住设6.1.3

外廊、内天井及上人屋面等临空处的栏杆净高,六层及六层以下不应低于1.05m,七层及七层以上不应低于1.10m。防护栏杆必须采用防止儿童攀登的构造,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m。放置花盆处必须采取防坠落措施。

图片

通则6.6.3

住宅中作为主要通道的外廊宜作封闭外廊,并应设置可开启的窗扇。走廊通道的净宽不应小于1.20m,局部净高不应低于2.00m。


知识点:核心筒楼梯

相关推荐

APP内打开