办公、公寓、旅馆是否可以共用核心筒疏散楼梯?
ligong1
ligong1 Lv.2
2022年09月16日 15:34:44
只看楼主

《办公建筑设计标准》JGJT67-2019: 5 防火设计 5.0.2 办公综合楼内办公部分的安全出口不应与同一楼层内对外营业的商场、营业厅、娱乐、餐饮等人员密集场所的安全出口共用。 条文说明: 5.0.2 在办公综合楼内,除办公部分之外常带有对外营业的商场、餐厅、营业厅和娱乐设施,这些场所往往人员较密集,如果这些场所与办公部分处在同一楼层,则它们的疏散楼梯和安全出口不能与办公部分共用,若是为商场营业专用的办公室则不受此规定限制。

《办公建筑设计标准》JGJT67-2019

防火设计

5.0.2 办公综合楼内办公部分的安全出口不应与同一楼层内对外营业的商场、营业厅、娱乐、餐饮等人员密集场所的安全出口共用。

条文说明:

5.0.2 在办公综合楼内,除办公部分之外常带有对外营业的商场、餐厅、营业厅和娱乐设施,这些场所往往人员较密集,如果这些场所与办公部分处在同一楼层,则它们的疏散楼梯和安全出口不能与办公部分共用,若是为商场营业专用的办公室则不受此规定限制。


办公规范只要求不应与同一楼层的其他功能用房共用安全出口,对不在同一楼层的其他功能场所是否能共用同一部楼梯并没用规定。



 

各地方规定相关:

2020年江苏省建设工程施工图设计审查技术问答》

2.3 公共建筑

2.3.3 平面布置与防火分

2.3.4 安全疏散

51、办公、公寓、旅馆是否可以共用核心筒疏散楼梯?

答:办公、公寓、旅馆在同一平面层安全出口应分开设置,上下楼层分别设置 时可共同使用核心筒内的疏散楼梯。


2021年江苏省建设工程施工图设计审查技术问答》

2.2 公共建筑

16、《办公建筑设计标准》JGJ/T67-2019  5.0.2 条规定:办公综合楼内办公 10 部分的安全出口不应与同一楼层内对外营业的商场、营业厅、娱乐、餐饮等人员密集场所的安全出口共用;《商店建筑设计规范》JGJ48-2014  5.1.4 条规定:综合性建筑的商店部分的安全出口必须与建筑其他部分隔开。请问如果上述场所与办公部分不在同一楼层,那么疏散楼梯间是否可以共用?

答:现行标准对不在同一楼层的办公和商场等没有规定应分别设置独立的安全出口。办公综合楼内对外营业的商场、娱乐、餐饮等人员密集场所利用不在同一层的办公部分的疏散楼梯作为安全出口时,该疏散楼梯设计应符合商场等人员密集场所的要求,楼梯间在首层应直通室外,且不应穿过办公门厅疏散。


《广州市建设工程消防设计、审查难点问题解答》

2.5、安全疏散和避难

2.5.6、办公与酒店、酒店与商业以及商业与办公是否都可以共用(竖向、水 平)疏散楼梯?什么情况下(什么功能)可以共用?

答:办公与酒店、酒店与商业以及商业与办公均可以共用竖向疏散楼梯间,但不可以同层共用疏散楼梯间。且当共用竖向楼梯时,应同时满足酒店及商业关于疏散宽度的规范要求。


《西安市既有建筑改造消防设计、审查技术指南-试行》

4建筑防火、灭火救援设施

4.3.1 多功能组合建筑的改造工程应依据现行国家工程建设 消防技术标准,不同功能应分别设置疏散楼梯间;当分别设置疏 散楼梯间确有困难时,办公、酒店等与对外营业的商场、营业厅、 餐饮等部分,可在竖向共用疏散楼梯,共用的疏散楼梯应通过防 烟前室进入,防烟前室的使用面积不应小于 10.0m?,并应采取防 止人员交叉的推闩式甲级防火门。


 《新疆建筑防火设计常见问题解答》

25、《宿舍建筑设计规范》中规定:宿舍建筑内的宿舍功能区与 其他非宿舍功能部分合建时,安全出口和疏散楼梯宜各自独立设置,并应采用防火墙及耐火极限不小于2.0h的楼板进行防火分隔。如 果一栋面向社会开放的职业培训中心,下部是 1-4 层是职业技能培训, 5 层是学员住宿和食堂,住宿部分能不能设置在同一建筑内?如可行,是否需要单独设置疏散楼梯?

答:宿舍设防是参考公共建筑来考虑,没有按照住宅建筑来进行设计。对和住宅的单元和套型一样的宿舍(包括公寓)都可以按照住宅的考虑,但一般的宿舍还是按照非住宅居住建筑对待,按照公共建筑要求,你去按公共建筑确定这些自然而然就能够确定下来了。

不要去纠结它是因为是宿舍还是什么别的这个情况,住宿部分能不能够和食堂设置在同一建筑里?当然可以设在一起,但是厨房的设置位置、防火分隔、燃气使用等需要满足规范要求。

我们前面谈被动防火的一个很重要的方面就是防火分隔,除了水平向防火分隔,竖向防火分隔也很重要。竖向防火分隔分为室内和室 外,室外竖向防火分隔非常重要。现在很多建筑没有注意室外的防火

分隔(就是外立面层间分隔),所以火灾很容易通过外立面窗口就蔓 延至上一层和下一层,这种情况应当引起我们特别的注意。大家可以看到,对建筑高度大约250米的民用建筑规定的27条加强性技术措 施,大部分是针对防火的可靠性和有效性提出的。我想像这类住宿与 其他功能合建的建筑,除了楼层之间分隔以外,外立面的窗间墙、窗 槛墙等防火要求也要考虑。

相对来说,这个建筑从人员的使用情况看,单独设置宿舍疏散楼 梯更好,但是从整个设计来看,不需要单独设置一个疏散楼梯,也没 有这个要求。实际上现在很多办公和其他用途合建在一起,也没有要求设置单独的竖向疏散楼梯,但是在楼层上需要设置不同的安全出口,竖向上并没有要求设置单独楼梯。比如现在很多高层建筑上面是办公下面是旅馆,它的楼梯也是公用的,没有去单独要求。


《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)实施指南》P156

疑点5.1.13:集体宿舍与其他功能用房合建时,其疏散设施是否要各自独立?

释义:与食堂、办公等其他功能用房合建的集体宿舍,根据国家现行标准《宿舍建筑设计规范》JGJ3620165.2.2条的规定,集体宿舍与食堂、办公的安全出口宜各自 独立设置。因此,一般情况下,集体宿舍与食堂、办公的疏散系统应各自独立,当确实不能各自独立时,要采取防止食堂或办公部分发生火灾后危及宿舍区的措施。例如,设置封闭楼梯间或防烟楼梯间、采用室外楼梯或外走廊连接、在不同用途的楼层处进行分隔等。