42楼
这个说实话不敢苟同。PE线和相线在同一根电缆里面,结合的很紧密,两根芯线之间几乎没有空隙,单相对地短路时计算短路电流只需要考虑电阻即可;而如果用其他的导体代替PE线,在空间上就不会和相线紧密结合,会形成一个大的空心电感(特别是图中所画用接地体当PE线),这样肯定会减小短路时的故障电流,至于减少多少很难计算出来,不过短路灵敏度减小是肯定的。
回复
43楼
:) :handshake :handshake :handshake
回复
44楼
16楼说的很清楚,都是TN-S。
回复
45楼
只有配电箱2是TN-S.
配电箱1和电动机是变种的TN-S。这样接对短路电流的阻抗变大,而且产生接地杂流,不仅降低保护灵敏度,而且对电子设备构成强干扰。可惜我国的规范根本没有说清楚。IEC规范早明确这事错误接法。
[
本帖最后由 xxzq111 于 2008-12-21 01:00 编辑 ]
回复
46楼
系统是TN-S,但是
电机和配电箱1的接地线不是从系统直接接来的,形成了TT接法,
配电箱2是TN-S,
运行中不会有问题,只是TT接法中的接地故障回路电阻过大(虽然物理距离近,但是电阻值与经PE线回到系统点有数量级差别),接地故障保护不灵敏,通常需要带漏电的功能的断路器。
配电箱1的N线切不可和PE线接
回复
47楼
关于这些方面的规程、标准、规范很多,只是你没有认真全面去读而已
回复
48楼
TN-S:lol :lol
回复
49楼
"关于这些方面的规程、标准、规范很多,只是你没有认真全面去读而已"那就请您推荐一本,最好是GB级,民规之类及专门针对信息系统的归程就免了吧
回复
50楼
归根解底分歧就在两条
1、PE线是否可以公用
2、PE线是否必需对地绝缘
至于PE线是否必须是电缆的一芯我觉得无需讨论,一个例子,TN-S系统到配电柜如采用5根单芯电缆,3根L线1根N线1根PE线,敷设过程中PE线电缆不可能保证总与L线电缆紧密接触吧,你难道说这已经不是TN-S系统了?
回复
51楼
45楼:啥叫变种TN-S,国标里没有,您给定义的?
46楼:您规程看得多,知道到TT是如何定义的?
中华人民共和国国家标准
系统接地的型式及安全技术要求
GB14050-93
3 系统接地的型式
型式以拉丁文字作代号,其意义为:
第一个字母表示电源端与地的关系:
T-一电源端有一点直接接地;
I-一电源端所有带电部分不接地或有一点通过阻抗接地。
第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系:
T-一电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点;
N--电气装置的外露可导电部分与电源端接地点有直接电气连接。
-(-)后的字母用来表示中性导体与保护导体的组合情况:
S-一中性导体和保护导体是分开的;
C-一中性导体和保护导体是合一的。
3.2 TT系统
电源端有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点。
请问配电箱1与变压器中性点接地电无电气连接吗?
[
本帖最后由 amoi_n5 于 2008-12-23 13:12 编辑 ]