图中的接地方式是TN-C还是TN-S
shinelife
shinelife Lv.2
2008年03月19日 11:50:56
只看楼主

图中的接地方式是TN-C还是TN-S

图中的接地方式是TN-C还是TN-S

1205899191095.GIF

免费打赏
chenpeng2632
2008年06月25日 23:13:55
32楼
没有问题,TN-S系统,接线没有错误
回复
gamineshow
2008年06月26日 09:37:25
33楼


对地短路熔断器不会熔断吗?
回复
zihao
2008年06月26日 14:10:35
34楼
这种接法在现实中非常多,特别是一些施工单位偷工解料,.有更权威有解释吗?
回复
qiongyu-1999419
2008年06月26日 15:58:39
35楼
总的来说,是TN-S系统。
回复
qiongyu-1999419
2008年06月26日 16:02:02
36楼
但是这种节省做法不好,隐患较多。
回复
chenpeng2632
2008年06月26日 18:19:20
37楼
这种接地做法很好,相当于PE重复接地,优点很多
回复
fang4922119
2008年06月26日 22:16:54
38楼



我也没看出PE线哪里有重复接地,只有电机外壳和配电箱1的箱体接地
感觉楼主要表达的电机和配电箱1可能同属于一个等电位体结构内部,而配电箱2处于外部较远处,所以有此接地方式,个人认为配电箱2适合采取局部TT方式,即引入四线,另单打接地极,引出PE线
回复
wjc1977
2008年12月17日 16:39:22
39楼
TN-S 系统,图中接线有问题,电机和配电箱1外壳应接PE线。
而且,PE线从变压器分开后可以重复接地;但N线不能重复接地,且N线与PE线不能再合在一起。
回复
胶州湾畔打渔人
2008年12月18日 13:46:09
40楼
都属于TN-S系统,电动机和配电箱1这种接线现实中非常多,并非完全是施工单位偷工解料,对于长电缆这种接线可能降低保护电器能切除接地故障的灵敏度,但可以在保护电器中增加接地保护装置解决,长电缆回路中如保护电器无接地保护功能,即使电缆包含PE线(配电香2)并现场接地,也不能保证保护电器能够切除接地故障,原因是接地短路电流随电缆长度的增加而迅速减小,反而浪费了大量铜材,

[ 本帖最后由 amoi_n5 于 2008-12-18 13:52 编辑 ]
回复
胶州湾畔打渔人
2008年12月18日 14:20:59
41楼
在补充一点,很多人理解为TN-S系统中PE线必须是在电缆中的芯线,其实这是一个误区,没有哪本规程规定PE线必须是电缆中的一芯,也没有规定必须采用与相线N线相同材质导体。扁钢、桥架、穿线钢管都可以做PE线,只要其截面积及联接方式符合要求即可。也不必每个回路都使用单独的PE线,多个回路公用一组PE线也可。
回复