请教:一工频一变频水泵控制到底行不行?
cymomo
cymomo Lv.2
2008年03月17日 22:43:51
来自于中央空调
只看楼主

现在有两台相同水泵工作,在设计时出于节能考虑,采用变频器控制其中的一台水泵。设计工作原理如下:1、在总负荷的0-50%阶段时,变频器启动第一台水泵,让其变频稳定工作在额定负载内的平衡状态。2、当总负荷超过50%时,变频器发出信号给控制柜来启动第二台水泵至工频,同时变频器切断第一台泵再投入第一台泵让其工作至稳定平衡状态。3、当负载再次低于总负荷的50%时,变频器发出信号给控制柜切断第二台工频工作的水泵,同时变频器切断第一台变频工作的水泵后再次重新投入第一台水泵。

现在有两台相同水泵工作,在设计时出于节能考虑,采用变频器控制其中的一台水泵。

设计工作原理如下:
1、在总负荷的0-50%阶段时,变频器启动第一台水泵,让其变频稳定工作在额定负载内的平衡状态。
2、当总负荷超过50%时,变频器发出信号给控制柜来启动第二台水泵至工频,同时变频器切断第一台泵再投入第一台泵让其工作至稳定平衡状态。
3、当负载再次低于总负荷的50%时,变频器发出信号给控制柜切断第二台工频工作的水泵,同时变频器切断第一台变频工作的水泵后再次重新投入第一台水泵。
思路是这样,用以达到变频控制节能的目的。
整个系统为水环热泵系统。水泵设在板换后为终端提供热水。
控制参考信号取压差信号。
水泵前端管道设置了止回阀。

整个过程再次思考后发现,若两台泵同时工作,当总负荷由50%上升到60%时,启动第二台泵工频工作。由于启动了第二台工频工作的水泵,两台工作不处于同步状态,其中第二台100%运行,第一台约工作在额定工况的20%,直接导致了两台水泵出口压力不一致。由于变频工作的水泵出口压力小于工频工作水泵出口压力,止回阀打不开,变频工作的水泵处于“烧泵状态”,没有输出,既没有达到变频目的,也满足不了终端设备热水需求。

在空调系统的配电线路中,接有大量机组,部分机组额定工作时的实测工作电压经常在410V左右,造成整个配电线路中的电压浮动在380V-410V间,这样工频工作的水泵的实际工作状态更是变幻莫测,很难稳定工作在额定状况。

在这样的系统中,从经济和效果上来讲,变频器输入的参考信号是仅压差信号就足够了还是需同时取压差和温差或流量信号?

P.S.
送上一本《建筑工程各类水泵电气控制图集》,希望有人喜欢。
9a489b7857eee3d76aa1.rar
5.9 MB
立即下载
120499248
2008年03月22日 23:47:44
2楼
水泵是不能变频和不变频并联用的,老兄
回复
120499248
2008年03月22日 23:51:42
3楼
变频器调节水泵的转速,也就调节了水泵出口压力,两台水泵压力大小不一,却接在一起,水泵最忌讳这个
回复
cz_zzj
2008年03月24日 14:37:48
4楼
这样系统是不可能稳定工作的,楼主再考虑周全点吧.
你还是考虑部分负荷单泵变频工作吧
回复
flier_01
2008年04月01日 21:43:24
5楼
<<实用供热空调设计手册>>介绍了这种一变多定的控制方法
似乎还很推荐
但是我个人的分析一直觉得有问题,觉的不宜一变多定
问题和楼主工程中出现的相仿,
楼主找那个手册来看看
再讨论讨论
回复
zhxiaoqi
2008年08月03日 17:08:11
6楼
我也一直在思考这个问题,最近调试一套二开一备的增压站,控制原理与搂主说的差不多,但实践证明不行
回复

相关推荐

APP内打开