模块机组的水泵怎么变频?
angei83
Lv.7
2016年02月14日 21:12:07
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
比如有5台65KW的麦克维尔模块机,末端都有安装电动调节阀,为了节能主机侧水泵想做变频,应该怎么控制?谢谢。
比如有5台65KW的麦克维尔模块机,末端都有安装电动调节阀,为了节能主机侧水泵想做变频,应该怎么控制?谢谢。
guojianhong
2016年02月14日 21:53:45
2楼
根据压力设定,调整变频器
回复
林刚
2016年02月15日 08:15:36
3楼
首先设定最低转速, 然后可以根据供回水压差或者温差控制频率
回复
wmin1227
2016年03月19日 19:00:28
4楼
不能变频,流量降低主机会冻坏,只能用旁通
回复