建筑室内给排水管道距墙及管间间距要求~请教~!!!
kuaile4086
kuaile4086 Lv.2
2008年03月10日 17:46:14
只看楼主

请教一下大家,在画建筑室内给排水图的时候,管线距墙多远,给水管和排水管的间距是怎么定的?有具体要求吗?要是说沿墙敷设的话,距墙是多远呢?是个小问题,但是我已经迷糊很久了,望高人指教~!

请教一下大家,在画建筑室内给排水图的时候,管线距墙多远,给水管和排水管的间距是怎么定的?有具体要求吗?要是说沿墙敷设的话,距墙是多远呢?
是个小问题,但是我已经迷糊很久了,望高人指教~!
鸿业gps
2008年03月11日 08:44:42
2楼
看建筑给排水设计手册,说得那是相当的清楚
回复
cjp2001655
2008年03月12日 10:58:46
3楼
室内给水与排水管平行铺设时,两管最小水平净距500㎜;给水管与排水管交叉铺设时,垂直净距不小于150㎜,且给水管应在排水管之上,如给水管必须敷设在排水管下面时应加套管,其长度不小于排水管管径的3倍;冷热水立管,两管中心间距为80㎜。
回复
txt0705
2011年06月10日 22:45:27
4楼
这里的500mm指的是埋地管吧
回复
cenghai19
2012年05月14日 16:52:12
5楼
室内管道和墙的距离
|1 }5 k7 m6 ~9 n$ K% ]建筑安装工程中常用管道靠墙距及相互间距/ K. B: G8 n# J; C. O. X
1.给水管道:
4 F8 U, M, _. D$ U! x(1)水平干管与墙(地沟壁)距离100mm,与梁、柱、设备等的净距为50mm。与排水管道平行的水平净距不小于500mm,与排水管道交叉时,垂直净距不小于150mm,当与暖气管道等热力管道同时铺设时,应按暖气管道靠墙净距来定: T. Q% y6 z* W& w7 S
(2)立管与墙面的净距H为:当DN<=32mm时,H>=25mm, 32mm =35mm,65mm<=DN<100mm时,H=50mm,100mm (3)支管距墙面的净距一般为25mm(DN<=25mm)
6 ]+ u% W" b* N# i, I6 Q$ E" f(4)水表外壳距墙净距为10-30mm" s- N( t0 Y+ q" T# X) m
2.排水管道:
/ g7 [6 } X! l; P+ p(1)立管中心距墙面间距最小值H为:DN=50mm时,H=50,DN=75mm时,H=70mm,DN=100mm时,H=80mm,DN=125mm时,H=90mm,DN=150mm时,H=90mm,DN=200mm时,H<=1309 q7 @/ b, H' U4 V, p
(2)水品横管中心倒楼板底的间距不得大于300mm8 Y6 M! i( j6 G' K
(3)横管清扫口和与其垂直的墙面距离不得小于200mm! f! x' l! Z3 [) k& b, m, [/ S
3.室内采暖管道;. `& ~ J1 y6 x- P9 `6 Y
(1)送水水平干管中心距墙面不小于100mm,回水水平干管中心距墙面不小于70mm# u' Z) J8 ~/ w3 Y
(2)垂直干管中心距墙面不小于100mm* A& R2 U4 Q9 z1 B6 M
(3)立支管中心距墙50mm,双立管管之间间距80mm(详见下图)
0 Q T+ `' j0 H5 c+ q2 U* i* G: k(4)水平干管在天棚内铺设时应距外墙1-1.5m并做好保温绝热,在室内半通行地沟中铺设时绝热层与地沟壁净距不小于100mm
回复
cenghai19
2012年05月14日 16:54:37
6楼
室内管道和墙的距离
1.给水管道:
(1)水平干管与墙(地沟壁)距离100mm,与梁、柱、设备等的净距为50mm。与排水管道平行的水平净距不小于500mm,与排水管道交叉时,垂直净距不小于150mm,当与暖气管道等热力管道同时铺设时,应按暖气管道靠墙净距来定: (2)立管与墙面的净距H为:当DN<=32mm时,H>=25mm, 32mm =35mm,65mm<=DN<100mm时,H=50mm,100mm (4)水表外壳距墙净距为10-30mm
2.排水管道:
(1)立管中心距墙面间距最小值H为:DN=50mm时,H=50,DN=75mm时,H=70mm,DN=100mm时,H=80mm,DN=125mm时,H=90mm,DN=150mm时,H=90mm,DN=200mm时,H<=130(2)水品横管中心倒楼板底的间距不得大于300mm
(3)横管清扫口和与其垂直的墙面距离不得小于200mm
3.室内采暖管道
(1)送水水平干管中心距墙面不小于100mm,回水水平干中心距墙面不小于70mm(2)垂直干管中心距墙面不小于100mm
(3)立支管中心距墙50mm,双立管管之间间距80mm
(4)水平干管在天棚内铺设时应距外墙1-1.5m并做好保温绝热,在室内半通行地沟中铺设时绝热层与地沟壁净距不小于100mm
回复
yuyao605987027
2012年05月14日 17:32:43
7楼
谢谢楼主分享 的确是一个很不错的好东西 顺便赚点土木币 再次感谢 楼主的分享
回复
yuyao605987027
2012年05月14日 17:34:04
8楼
室内管道和墙的距离
liaoguoyong87
2012年05月14日 17:49:55
9楼
谢谢楼主分享 的确是一个很不错的好东西 顺便赚点土木币 再次感谢 楼主的分享
回复
xusongling2008
2012年05月15日 15:36:28
10楼
.给水管道:
2012年05月15日 16:15:18
11楼
好 东西 这个比较详细
回复

相关推荐

APP内打开