论坛
暖通空调
更多
洁净空调系统
0.7356w
土木在线洁净空调版块聚集了大量行业工程设计师,专业问题讨论解决您的燃眉之急!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
洁净空调一次回风各个状态点的确定
各位大佬 已经知道室外点和室内点,一次回风的混合点和送风点如何确认,湿热比线如何计算;还有那些状态点需要确认 (降到露点温度,在升温加湿,到送风过程又是如何确定各个状态点) 烦请赐教
关于FFU风速
电子厂房FFU上送下回,回风通过高架格栅地板在经过回风夹道,请教大神,该格栅回风开孔率如何计算,通过格栅时的喉口风速是多少?从格栅下面穿过洞口到回风夹道的喉口风速是多少?
洁净室的新风量如何确定?和舒适性空调的相比,有何不同呢?
洁净室的新风量如何确定?和舒适性空调的相比,有何不同呢? 首先满足卫生标准的新风量 保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/h,同时考虑有害气体发生的情况。
净化空调相关图集有哪些?(除了22K505以外的)
目前除了医院那本跟净化空调有关,暂时还没找到其他图集,比如电子厂房或其他工业需要洁净空调的。为啥就没有一本通用各行业洁净空调的图集呢?
空调风系统、水系统平衡调适程序
摘自 广东省标准《公共建筑机电工程全过程调适标准》 DBJ 15-XX-2023 (公开征求意见稿)附录,文末下载 #1 风系统平衡调适程序 1 准备工作 1)检查、确认风机已经完成单机试运转调试,风系统正常运行; 2)检查、确认风系统各末端风口安装符合设计要求,无漏风。 3)检查风系统管路的手动调节阀是否处于全部打开状态,且阀门开度可调;
一文搞懂干式蒸发器与满液式蒸发器
北京地铁复八线通风空调系统综合节能改造
1 地铁通风空调系统能耗 地铁以其高效、快捷、舒适、安全、载客量大的特点和优势,已成为发达城市居民出行的主要交通工具,是现代化大都市的标志之一。目前,我国地铁建设正进入一个高潮期,这是国民经济发展的要求。同时,地铁也是耗电大户,2011年北京地铁耗电约7.6 亿度,其中车站通风空调系统能耗约占30% 以上。因此,通风空调节能显得尤为重要。
零下40度的焓值怎样计算?
接了个漠河全新风手术室的空调,第一步就卡住了...
不同场所洁净室设计简要
洁净室设计一般步骤: 洁净空调系统的划分: 洁净室用净化空调系统应按其所生产产品的工艺要求确定。 一般不应按区域或简单地按空气洁净度等级划分。
SMT车间防静电施工,接地和地面铺设要求和验收要求是什么?
SMT车间防静电施工,接地和地面铺设要求和验收要求是什么?有哪些法规要求?
医疗洁净空调系统的冷热源机组形式有几种,如何选择?
医疗洁净装备工程-冷热源机组的选择 医疗净化区域通常位于建筑内区,相对普通环境是一个密闭的空间,空间内的设备散热量大,且热量流失少。因此在全年运行条件下,夏季制冷工况运行的时间比冬季制热工况运行的时间长。相比于舒适性空调,洁净空调在过渡季乃至冬季仍然可能存在供冷需求,因此在设计洁净工程的冷热源时,应结合当地气候特征和房间负荷特点,满足空调末端全年对冷热量的需求。
洁净空调系统施工注意要点
随着洁净室的应用,洁净空调的使用已越来越广泛,洁净度的等级也在提高。不少洁净空调通过精心设计、认真施工,获得了成功,但也有的洁净空调系统设计施工完成后因达不到洁净度要求而降级使用,甚至报废改作一般空调。洁净空调系统的技术要求、施工质量要求高,投资大,一旦失败,无论从财力、物力、人力上讲都会造成浪费,因此要搞好洁净空调系统,除完美的设计图纸外,还要求高质量高水平的科学施工。
新风系统有哪些魅力?为何如此受到欢迎
随着我们生活水平的提高,人们对健康居家问题越来越关注。如今,舒适健康已经成为了我们生活中的基本追求。尽管我们无法改变大气环境,但通过新风系统来改善室内居住环境,提升生活品质是完全可行的。那么,新风系统究竟有哪些魅力,能让它在如今这个空气质量愈加堪忧的时代如此受到欢迎呢? 首先,新风系统能够有效地过滤空气中的有害物质,保证室内空气的清新与新鲜。对于那些有过敏症状的人来说尤为重要。通过新风系统,我们可以呼吸到清洁健康的空气,达到舒适健康的生活状态。
百级车间MAU+DCC+FFU
1、就是百级车间FFU夹层是彩钢板包覆的一个双夹层(相当于一个静压腔体),还是说夹层四周是彩钢板 而顶部是水泥楼板没有包覆。 2、MAU的冷热源应该是7-12度加热可以选择热水或者电加热。然后DCC那边是不是需要单独主机供中温水,比如13-18度,那这个系统是不是就需要一个风冷热泵给机组供7/12度 ,然后四管制的可以给DCC供中温水,再给机组供热水。这样行得通不
全空气空调系统的组成与施工图识图简要
一、空气调节系统的分类 按空气处理设备设置情况: 1. 集中式空调系统 将冷热源设备集中设置,空气处理设备集中或相对集中设置,空调房间内设有风口或末端处理设备。包括全空气式和空气—水式系统。 2. 分散式空调系统 将冷(热)源设备、空气处理设备和空气输送装置都集中或部分集中在一个空调机组内,组成整体式和分体式空调机组。
空气-水空调系统组成与简单识图
空气-水空调系统应用较多的是风机盘管加独立新风系统。最完善的空气-水空调系统主要由冷水机组、冷热水与冷凝水系统、冷却水系统、空气处理设备、新风系统组成。 1. 空气处理设备(风机盘管和新风机组)
空气处理设备的安装
一、空气处理设备安装 (1)设备基础的施工与验收 设备基础施工后,土建单位和安装单位应共同对其质量进行检查,待确认合格后,安装单位应时行验收。 (2)设备开箱检查
端盖式胶球清洗装置的水阻、球损, 故障率与实用性的讨论
摘要: 本文以流体力学、热力学、传热学为基础理论,结合已知领域的研究数据,从多个方面分析了“端盖式胶球清洗装置”的原理,送回球压差的形成及其水阻对冷却泵、制冷机耗能的影响,海绵球的堵塞事故,收球网不可拆装清污排堵的危害,胶球收发转换机构的故障,死机的原因和不死机的条件。揭示了该系统仍处在课题研究阶段,实际应用还要解决的几个问题。 Abstract:
分析与诊断:空调系统中的8个关键温度点
在本文中,我们将深入探讨空调系统中的八个关键温度点:压缩机排气温度、冷凝器温度、管壳式水冷冷凝器温度、过滤器温度、吸气管温度、热力膨胀阀温度、毛细管温度和蒸发器温度。每一个温度点都承载着特定的功能和重要性,对系统的稳定运行至关重要。
常用的通风空调估算及数据整理
1.对站台层、站厅层、主要设备房的计算 可给出实例 ,然后对屏蔽门漏风量等重要参数选择作出具体说明,让各位能对地铁车站的设计参数有初步了解。 单位面积热指标:住宅:150W/平方;办公楼:180W/平方;餐厅:250W/平方;地铁车站无具体指标,需进行计算。 2.通风空调主要设备估算: 通风空调可以估算的主要设备为主机、冷却水泵、冷冻水泵和冷却塔,空调器因为涉及热湿转换,没有明显的估算数据关系。一般常用浩辰或红叶软件计算。
风机盘管的安装
风机盘管机组的结构形式有立式明装、立式暗装、卧式明装、卧式暗装、立柱式明装、立柱式暗装及顶棚式等。 风机盘管机组基本部件有箱体、风机、电动机、盘管、空气过滤器等。 配套部件有室温调节器、风机转速变换开关、电动三通调节阀及二通调节阀、水过滤器及柔性接头等。
医院手术室洁净空调通风运行管理与维护
医院自身免疫力较弱,同时又是病原菌的聚集地。通风空调系统从中起到了关键作用。它可以为手术患者和医护人员提供良好的手术环境,提供洁净空气,维持各个洁净等级不同的房间的合理压差,控制空气流向。 从净化空调系统不同之处在于其处理空气方面,提出了更高的洁净级别。它要对空气中的非生物粒子和生物粒子加以控制,消除尘埃粒子,控制室内菌浓度,使手术室达到相应的洁净级别,它依靠初效、中效、亚高效、高效过滤器对空气进行多级过滤,以除去空气中的灰尘、细菌等有害气体,为手术室工作人员和术者提供洁净空气,并在手术过程中,稀释有害气体,控制室内气流,杜绝细菌在手术室内的传播,减少手术的感染几率。
锂电池一级转轮除湿系统这些问题你知道几个?
问题讨论: ? 是否一定要二次回风?一二次回风如何定? 答案: ? 中间表冷其什么作用,是否一定要中间表冷? 答案: ? 末级表冷是否需要? 答案: ? 末级加热是否需要?如何计算? 答案: ? 什么是冬季设计工况,什么是冬季计算工况?有什么区别和作用?
净化组合空调,回风和排风接到了一个静压箱怎么办?
组空送风量25000m?/h,机外余压1000Pa,排风机风量3500m?/h,机外余压300Pa,请问大神这个应该怎么搞?空调和排风机连锁启动会不会烧机组?
空调系统设计
各位大神: 本公司有一个无尘车间总面积为311平方米,高度为2.4米,设备抽风7500m?/h,环境抽风4239m?/h,无尘车间温度要求20±3度,湿度要求55±5%,洁净要求动态万级,请问空调系统总风量应设计多少?制冷量应设计多少?制热量也设计多少?加湿量应设计多少?(考虑节能)
下一页