净化组合空调,回风和排风接到了一个静压箱怎么办?
暖通小白明
2023年10月31日 09:29:26
只看楼主

组空送风量25000m?/h,机外余压1000Pa,排风机风量3500m?/h,机外余压300Pa,请问大神这个应该怎么搞?空调和排风机连锁启动会不会烧机组?

组空送风量25000m?/h,机外余压1000Pa,排风机风量3500m?/h,机外余压300Pa,请问大神这个应该怎么搞?空调和排风机连锁启动会不会烧机组?回排风.jpg新风送风.jpg

477songx
2023年11月02日 09:33:26
2楼

不一定,要看具体选型风机性能曲线。如图,额定风机参数3500,350Pa,按组空余压1000算,排风机实际运行过程中大约2500,500PA。

回复