论坛
给排水工程
更多
纯水系统
0.6007w
循环产生效益。本版块为讨论各种纯水处理过程中出现的各种技术问题的园地,望大家踊跃发言,共同打造一个富于智慧和温馨的纯水处理互助空间。
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
陶氏RO膜计算软件ROSA7.0 中文版
晚上刚下的,大家一起分享吧~
纯水处理工程必备计算公式以及各种纯水相关单位换算
纯水处理工程必备计算公式以及各种纯水相关单位换算这是我个人总结出来,给大家参考参考,如有疑问我们再沟通附件在2楼[ 本帖最后由 hong4990 于 2011-3-20 19:58 编辑 ]
请教:反渗透进水ORP值控制在多少?
反渗透进水为了控制余氯含量,但使用ORP仪表代替余氯表,请教各位高手,这ORP值到底要控制在多少呢?
【大家来鉴赏】最全的膜法水处理图片
这是09年底投产的自清洗过滤器+超滤+双级反渗透+EDI系统
纯水方案和标书
纯水纯水方案和标书
纯水行业所有计算公式,不容错失!
纯水行业所有计算公式,不容错失!
碟管式反渗透(DTRO)技术特点及工艺流程(附有大量工程图片)
图片见2L~~12L碟管式反渗透技术特点及工艺流程 碟管式反渗透是反渗透的一种形式,是专门用来处理高浓度污水的膜组件,其核心技术是碟管式膜片膜柱。把反渗透膜片和水力导流盘叠放在一起,用中心拉杆和端板进行固定,然后置入耐压套管中,就形成一个膜柱。 碟管式膜系统的核心是由碟片式膜片、导流盘、O型橡胶垫圈、中心拉杆和耐压套管所组成的膜柱。碟管式膜柱有大膜柱和小膜柱两种。小膜柱直径为200毫米,长1000毫米,有170个导流盘和169个膜片;大膜柱直径为214毫米,长1400毫米,由210个导流盘和209个膜片构成。膜片和导流盘间隔叠放,O型橡胶垫圈放在导流盘两面的凹槽内,用中心拉杆穿在一起,置入耐压套管中,两端用金属端板密封。
膜方面书籍
1200T反渗透设备安装现场,大家来看看啊,给提个意思!!!
呵呵
管道和水泵的计算方法
肯定对经常选泵的人有用,看了不后悔!
反渗透(RO)原理动画
共两个反渗透(RO)原理动画,供大家学习[ 本帖最后由 nmjhhyy 于 2008-7-29 22:38 编辑 ]
碳钢压力容器的运行重量计算
碳钢压力容器的运行重量计算,主要是多介质过滤器和活性炭过滤器的运行重量计算。
泵选型一般程序及需要考虑的几方面因素
泵选型一般程序及需要考虑的几方面因素1、 根据装置的布置、地形条件、水位条件、运转条件、经济方案比较等多方面因素 2、 考虑选择卧式、立式和其它型式(管道式、直角式、变角式、转角式、平行式、垂直式、直立式、潜水式、便拆式、液下式、无堵塞式、自吸式、齿轮式、充油式、充水温式)。卧式泵拆卸装配方便,易管理、但体积大,价格较贵,需很大占地面积;立式泵, 很多情况下叶轮淹没在水中, 任何时候可以启动, 便于自动盍或远程控制,并且紧凑,安装面积小,价格较便宜。
过滤器水帽数量表
在设计过程中,多大的过滤器需要多少水帽,很多新手并不了解,现在我把我这几年设计过的水帽数量归纳了一下制成表格,希望对新手有所帮助
多介质过滤及活性过炭过滤器壁厚及滤料自动计算
非常合适刚入水处理行业的新人使用,也欢迎大家多多交流以验。
纯水设计计算书
纯水设计计算书
污水次氯酸钠消毒投加量怎么算?
流量:30m3/h, 用次氯酸钠消毒,投加量为7PPM,有效氯浓度为12%,配比浓度应是多少啊?(还是规范规定的?)。30X7=210 210/1000=0。21 用0。21/(12%X 配比浓度),这种算法是否正确?
冯逸仙著反渗透水处理工程(第二版)
这是我在别人那里拿到的电子版本,希望大家能用的上
MBR平板膜 液中膜资料
MBR平板膜 液中膜资料,希望与大家共同交流学习,共同进步。都是平时整理收集的资料
纯化水系统硝酸盐!微生物!超标
各位老师,我们的纯化水系统,一个系统硝酸盐经常性超标,包括用水点、总送、总回、甚至纯水机出口。 换过膜、系统酸洗钝化,都不行! 收集到的一些信息如下: 1、总进水硝酸盐指标好的,但不确定进到原水箱后的水质怎么样? 2、原水箱是不消毒,一年洗一次,平时不制水时系统低频运行,一级浓水回到原水箱; 3、 砂滤、碳滤,每月巴氏消毒一次; RO膜,一般2年左右换一次,平时不清洗;
反渗透调试大纲
反渗透调试大纲
从工艺,投资,运行维护考虑,哪种方案较可行
我市一15万吨水厂计划改造为低品质中水厂。水源取自江河水(劣5类,主要是氨氮超标),出厂水要求为3类。目前有两种方案,一是将原有砂滤池改为活性炭滤池,平流池出水直接进炭滤池过滤;二是将平流池末端改为浸没式超滤膜,前段加折板增加进水停留时间,减少滤膜反冲频率。 请问,从工艺要求、改造投资和日常运行维护考虑,上述两种方案哪种较为可行?望指点,谢谢大家
RO反渗透计算软件
RO反渗透计算软件 共2卷
树脂总交换容量单位eq/L中的eq是什么意思啊?
各位好!树脂总交换容量单位eq/L中的eq是什么意思啊?怎么换算成mol/L?另外请教大家怎么计算混床产水量呢?谢谢!!!
阻垢剂的一些相关知识
最近看了一些帖子是有关于反渗透系统加药方面的问题,特上传了一些相关的资料,供大家参考,希望能对大家的设计有帮助。
最新ROSA9.0.0反渗透处理计算软件
本帖最后由 至少努力一次 于 2014-2-15 15:56 编辑 首次打开是英文界面,设置好语言,退出再打开就好了附带某些电脑安装所需要的dotNetFx35setup.exe另外 求评分升级 不然没动力了啊
反渗透混床培训PPT
本人用来做培训而收集的东西有多介质过滤器大流量保安过滤器反渗透系统混床下载后不能解压的请将文件改名为1,2再试如果还不行本人已经上传至百度文库http://wenku.baidu.com/view/57e58816cc7931b765ce15a6.html[ 本帖最后由 riyuefeng 于 2012-10-22 15:48 编辑 ]
亚硫酸氢钠可以在反渗透预处理中大量投加做杀菌剂么
我想亚硫酸氢钠既然可以抑制细菌生长,那么直接用他来大剂量的投加到原水中,可以么?有什么不良后果么?大家赐教@
管道流速、沿程压力损失计算软件
总是索取不行的,今天我也贡献一个。
工业纯水处理(RO反渗透)设计图纸是怎么样的??
各位: 我是一个工程公司的水处理设计员,我每天面对的是画不完的图纸,其实也没有哪么多的图纸要画的,最主的原因是我们公司要求从主机主产图到在现场的摆设图全部要用CAD里面的三维立体来表示(见下图片)而且现场接管,主机接管(RO主机),混床主机接管,前处理砂碳罐接管,EDI电去离子接管,(我们是做超纯水的)从机架到管道尺寸,管道大小,管道走势走向。全部都要用到三维立体图来画,我每天面对的工作除画图还是画图,我问公司为什么要全部画三维图,而且为什么要全部画出来,公司说方便施工与材料的核算,我晕!有哪位同仁能告诉我,你们公司的类似这样的图纸是怎么样去设计的,方便的话你们传一套完整的图纸到我的邮箱让去跟公司讲讲道理,免得每天有哪么多画不完的图,谢谢,我的邮箱是yiyufeng204@163.com 小弟我在这里深表感谢 !!另外我在网易水网里面怎么找不到关于工业水处理(RO、EDI、前处理、混床、现场施工)此类的图纸呢??
工业纯水制备技术、设备及应用 pdf(专业书籍)
综合管沟大样图
综合管沟大样图
关于一级RO一段压差增长过快和保安过滤器滤芯更换频繁的问题
有三套RO设备,两段式18/10,每支膜管六支 陶氏BW365FR膜,产水量110t/h,回收率75%。处理工艺流程:絮凝沉淀-863过滤(囊状纤维过滤器)-超滤-保安过滤器-一级RO-二级RO-混床原水是污水处理厂出水,电导3930,PH7.7,Cl离子937mg/l现在是一级RO一段压差增长过快,每天上涨0.01MPA,多的时候达到0.03mpa,在相同的高压泵频率下,进口压力基本稳定,段间压力和浓水压力下降,导致一段压差上升,产水流量和浓水流量基本不变
我用PROE画的一套50吨二级反渗透
画3D,除了用PROE,还有其他更好的3D软件吗?希望和大家交流下
混床计算表
混床的计算 填料 再生时间,运行成本等
图纸
发一份40吨的超滤+反渗透设备加工及结构图纸,供大家参考。
DOW ROSA8.0.3反渗透计算软件
DOW ROSA8.0.3反渗透计算软件
纯水处理资料集
纯水处理资料集
谁能给介绍一个三维管道设计软件
因做纯水处理的厂房内的管道太多,想做一个直观形象的三维管道,最好是能和CAD通用,能生成平立剖面的,还可以直观清楚的看清楚管道打架。
扬程的计算
附件是我从网上总结的一些计算扬程的方法,还请大家顶顶!哈哈!
下一页