论坛
电气工程
更多
继电保护
0.7864w
本版块主要对继电保护原理及资料、电容柜、PT、电感器、变压器、微机保护等类别的继电技术进行交流讨论,欢迎大家踊跃发言,共同提高专业技术水平。
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
【请问】高压电机的零序电流是否影响设备正常运行
我这里有台10KV的高压电机,8000KW。运行后发现有1.4A的零序电流,三相电流比较平衡,保护定值动作值是7A。是否影响设备的正常运行,是否需要处理,如何处理
关于配电保护的一次控制图画二次控制图
请问各位师傅我想问一下现在有10KV的配电一次原理图,不知如何去画二次,请各位师傅帮我详细的介绍一下画二次原理图的步骤,更希望能够跟各位师傅相互交流一下
【请问】电流三段式保护为什么是三段,两段不行吗
如题,谢谢
单相接地短路保护问题
按规程要求,大于55kw的电动机考虑装设单相接地保护,现在许多设计中是选择采用带接地故障保护的断路器来满足这个要求。请问各位大侠,接地故障保护是否能满足相接地保护的保护要求?两者有什么不同
【请教】零序CT应该装在哪里(见图)?谢谢
[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-3-4 22:03 编辑 ]
什么是金属性接地
什么是金属性接地
关于零序电流及整定值问题
我们有个工程,35KV变电站,站内10KV出线柜有15台,分别至变压器、电容器柜和高压电机。10KV系统为中性点不接地。每台10KV出线柜装有综合保护装置,并装二只电流互感器,一只零序互感器。目前已投入运行。但业主提出个问题:他们察看了保护装置,但保护装备上的零序保护处于退出状态。即未保护。要求我们提供零序电流计算值和计算方式,并提供整定值。 我咨询了电力设计的,他说零序保护主要作用是单相接地故障的保护。零序电流和电容电流有关,10KV出线电缆多条时,运行的电缆条数不同其电容电流不同,零序电流也不同。一般35KV系统有对单相接地故障的保护,当发生单相接地时,零序电压不等于零,系统就会发出报警。一般变电站值班人员就会逐台断开出线,检查是哪条回路故障,再排除。单相接地时系统是可以运行2小时的。零序电流一般不设整定值。如果在发生单相接地时要能查出具体哪个回路单相接地,一般是装是单相接地选线装置。
保护用CT二次额定电流选择
请问保护用的CT二次电流在什么情况下选1A,什么情况下选5A啊?哪位有详细的计算书上传下看看 谢谢
PT由于谐振原因发生爆炸,为什么一次保险也熔断了,PT还会爆炸?
我站35KV PT由于谐振原因发生爆炸,爆炸后PT一次保险也熔断了。想问下一次保险也熔断了,为什么PT还会爆炸???谢谢!!
【请问】PT二次N相和开口三角二次N相可共用一个吗?
求解,110KV PT二次的N相和开口三角二次的N相可以共用一个吗?N相在哪里接地?相关规范哪里能找到?谢谢~~~~~~~~~~~·
【探讨】变频电机的单独风扇应该如何配电
变频器上端配置一接触器,用于变频器的得电、断电,同时在接触器下端引出一回路做电机风扇的供电,也就是说这个接触器同时控制变频器得点和风扇运行,是否可行?请高手赐教!
关于超长控制回路无法停机的处理意见
这段时间在外单位检查,闲聊之中,有一家企业的电气工程师反应说他们有几台电动机,距离变电所配电柜有近800米,操作柱在电机现场,经常出现按下停机按钮时,电机无法停机的情况,主接触器无法释放,问我有什么解决的办法。好像论坛里面已经有不少朋友问过同样的问题。这里说说我的几个意见,希望对大家有用:1、首先,这是由于长距离电缆芯线之间存在电容,引起的感应电压,使得即使按下停机按钮,但是也会在长线芯的两端感应出很高电压,如果该电压超过接触器的保持电压,那么接触器将无法释放。
【讨论】AC两相输出的电机保护装置B相故障如何保护
请问:AC两相输出的电机保护装置,当B相故障时,是如何判断并进行保护的保护效验时,负序电流怎么加 ?(只加a相电流时 负序电流怎么算)
10kV线路继电保护中,为什么只有A和C两相电流,而没有B相电流呢?
各位,如题情况,难道这种情况下,就不怕出现不平衡电流吗?
继电保护技术问答
1、继电保护在电力系统中的任务是什么? 1)当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给脱离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响,并满足电力系统的某些特定要求(如保持电力系统的暂态稳定性等)。 2)反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同(例如有无经常值班人员)发出信号,以便值班人员进行处理,或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行会引起事故的电气设备予以切除。反应不正常工作情况的继电保护装置允许带一定的延时动作。
开关柜的寿命
温升超标,绝缘老化,机构磨损等是开关设备失效的主要三种形式。 温升和绝缘息息相关,限制温升的一个主要目的是避免绝缘问题,空气绝缘金属封闭开关柜,长期使用,由于温度升高导致热失控,加速绝缘老化,进而导致绝缘系统失效。低压断路器的温升标准是根据材料的耐热温度等级来确定温升,这是合理的,采用高级别耐热绝缘材料,断路器连接端最大温度是150℃,温升可以到115k。对于大电流低压柜来说可以减少铜排材料,解决温升问题。中压由于普遍采用环氧树脂,而环氧树脂的玻璃化温度只有115度,这还是好的,有的更低,高玻璃化温度意味着高的耐高温性能好。
论低压开关柜的好坏
竞争对手分析,经常需要竞品分析,以得出优缺点,采取针对性的研发策略来完善自家产品。那怎样区分好坏、分析哪些参数、特性来决定改进方向? 低压柜有GCK、GGL、MNS、B柜等很多种类,外行人看开关柜都差不多,而对于开关柜的使用者,运维人员来说,则大不相同,开关柜的好坏一目了然。 几个观点供大家参考 适合的才是最好的 如今行业分的很细,行业应用也想通过行业专供开关柜来处理,电力市场有SLVA,进线、母联、框架馈线、塑壳馈线及无功补偿8种方案,通用型、紧凑型,三种电流规格。石化、冶金行业更加看中可靠性,电动机回路比较多,馈电、马达保护回路要求空间大,一般会留很多冗余保护,多余体积大小,不太敏感,有智能化需求。总而言之,开关柜都是一样的,只是针对不同行业工程应用不同配置而已,没有产品之分,更不存在行业专供开关柜的概念,提出行业专供是不懂行的做法,有些行业要求大电流,高短时耐受电流,或许安装密度高,或抗震能力、抗内部电弧故障能力等,但开关柜都是一样的,只是性能参数上有所提升而已。
新型电力系统下中压开关柜
百年GE以创新引领世界,GE有着120年的中压开关柜研发经验,从最早的油断路器,到世界上第一个真空灭弧室,第一台商用真空断路器,第一台双层金属铠装开关柜,GE从创立之初,输配电设备就是其核心业务。2010年后,GE中压研发中心转移到中国,开始了中国为全球各地研发中压开关柜产品的新征程。 正当国人还在研发550mm开中置柜的时候,GE革命性创新的开始了智能紧凑型550mm宽双层开关柜的研发,不忘初心,开关的本质是操控保护用电设备,出现短路快速断开; 开关柜的本质是高效分配电力,按照应用控制开关并保护设备,需要回路更紧凑,开关更加小巧、智能,结合智能脱扣保护装置,通过IEC61850通讯实现开关柜的数字化,真正实现断路器的一、二次融合,固封极柱集成罗氏线圈电流传感器,豪伏级输出与智能脱扣单元直接连接,更加精准的实现断路器的保护,误差更小,保护更迅速,保护单元齐全,长延时、短延时、接地瞬动,再与操作机构完美配合,低能量脱扣线圈使分闸更迅速,一次电流传感器、保护装置与脱扣单元完美结合,如同神经、大脑与四肢真正一体化有机组合在一体,断路器具有了大脑,无需远程综保处理信号,无需需要电源的分合闸线圈,出现故障自然动作,如同蚊虫叮咬,手臂自然去拍打一般,无需外部干预,无需犹豫迟疑。
GB_T_7261-2000继电器及装置基本试验方法
GB_T_7261-2000继电器及装置基本试验方法
为什么电梯不接漏电保护开关?
首先有必要对漏电保护开关的原理进行说明: 漏电保护开关是取漏电为动作信号,并在一定的漏电条件下切断漏电线路,以免伤及人身和烧毁设备的装置。漏电保护开关通常和短路、过载等保护元组件装在一起,常有电压型和电流型漏电保护开关之分。漏电保护器的工作原理是根据“电流平衡原理”来动作的,当电路正常工作时,相线电流和中线电流相等,电流向量总和等于零, 电流互感器
老电工分享:中间继电器详解、使用及注意事项,满满的全是干货
中间继电器,英文是:intermediate relay,主要用于控制回路当中,它可以增加触点的数量及容量,并且还可以完成如:互锁电路、常开转常闭等控制回路常用的功能。 因为中间继电器是没有主触头的,也没有灭弧室,所以它带载能力很差。不能用在主回路内,只有当主回路电流小于5A时,中间继电器才可以代替接触器。中间继电器的所有触头都是辅助触头,并且它的数量比较多。 国标对中间继电器的定义是K,在老国标里是KA,所以在图中无论是K还是KA都是指中间继电器。其在原理图上一般为:
什么是浪涌保护器?一文看懂!
1、 什么是浪涌? 答:浪涌就是超出正常工作电压的瞬间过电压。 2、什么是浪涌保护器?
南瑞继保RCS-9611 北京四方CSC-211国电南自PSL-640及许继WXH-820微机综合保护装置比较
这是网上收录的关于国内几款知名微机综合保护装置的对比,比较客观真实,故转载给大家看看,不喜勿喷,版权归原作者所有!:handshake
继电保护整定计算基础
继电保护整定计算基础,共3个文件
带漏电保护的空气开关是不是意味着人和电器都会被保护?
漏电保护开关越来越多的被大家所使用,可以说现在每个家庭中的配电箱内都会安装漏电保护开关。那么漏电保护开关到底应该如何选择和安装的?漏电保护开关又到底能起到哪些作用呢?例如现在有朋友问这样一个问题:带漏电保护功能的空气开关是不是就意味着人和电器都可以得到保护? 带漏电保护功能的空气开关是什么 第一,我们要知道带漏电保护功能的空气开关,其实就是我们所常说的漏保,也叫做剩余电流保护器,也叫做漏电保护开关。
上一页
下一页
APP内打开