【请问】高压电机的零序电流是否影响设备正常运行
daxiong81
daxiong81 Lv.2
2012年05月01日 16:17:21
来自于继电保护
只看楼主

我这里有台10KV的高压电机,8000KW。运行后发现有1.4A的零序电流,三相电流比较平衡,保护定值动作值是7A。是否影响设备的正常运行,是否需要处理,如何处理

我这里有台10KV的高压电机,8000KW。运行后发现有1.4A的零序电流,三相电流比较平衡,保护定值动作值是7A。是否影响设备的正常运行,是否需要处理,如何处理
daxiong81
2012年05月01日 17:03:23
2楼
怎么没人回帖呢。
回复
lifengjundehaoma
2012年05月01日 19:14:59
3楼
应该没事的,
回复
zyz8438
2012年05月04日 13:37:42
4楼
这个零序电流是在哪里看出的?综保装置里面读出的?零序电流是如何获得的?是利用三相电流和还是利用零序电流互感器获得的?
回复
lingxuct
2012年05月05日 12:02:16
5楼
希望楼主能检测到这电机线路上的零序电流,并分析出原因。

想问一下:这8000KW电机的高压电缆用了几根,单根长度是多少(米)?
回复
ronghong527
2012年05月07日 15:21:35
6楼
零序电流还是比较大的,可能性比较多1、零序电流互感器 中电缆引入问题 2、是否有电缆绝缘低 3、馈电设置是否正确
回复
内静外敬
2012年05月09日 10:07:05
7楼
如果是从综保里读出来的,综保里零序CT的变比设的是多少?
回复
yaoguizhong213
2012年05月10日 00:04:44
8楼
数值不小,建议检查。大赛有可能是数据传输环节的问题。因为你说电流平衡。
回复
electricity
2023年12月21日 11:24:49
9楼

我在想一个问题,这个零序报警,没有跳闸,我看很多设计都是DCS得到综保跳闸信号,没有告警信号,那如何知道这个告警呢?

回复

相关推荐