阳台已做好,想增加柱子?是够可行
农村建房,如图阳台已经施工完毕,现在觉得少了左边的柱子很难看,想从一楼到三楼增加一个柱子,是否可行?如何操作?
1
工业厂房竖向框排架结构 位移控制问题
有一个工业厂房项目,一层层高6.500(标准框架结构),6.500以上中间的柱不上去,两边跨柱上去,跨度24米(一侧有附房层高5米),有一个16吨的桥式吊车,厂房总高度约19米。项目位于7度0.15g,场地类别3类。最后算下来 6.5标高以上大空间处的位移 若按1/550控,非常困难。个人感觉这种结构形式不应按1/550控,应按排架结构控位移。打电话问了图审 说得按1/550。请问各位高手对这种结
20
请问结构柱出现蜂窝的解决方法。
请问结构柱600mm*600mm 4.2米高的结构柱,一楼施工拆模后。发现柱子底部有蜂窝的问题。请问怎么解决这种问题。蜂窝层少的有双面的,多的有四面的。高度少的有20cm以内的。多的有1米多的。 是否需要蜂窝层20cm以内整个柱子截面全部剔除重新浇筑? 或者是仅需要剔除蜂窝至密实处进行浇筑? 这种蜂窝的问题,内部是否会延伸至整整个柱子截面都是蜂窝?
异形板阳角设置了暗梁还需要设置放射筋吗?
暗梁能不能起到把这一块异形板分成两块的作用
钢筋混凝土框架结构中 主次梁关系问题
框架结构中 次梁与次梁直接的支座关系 软件计算的结果和实际设想的往往不一样。比如我的梁一250x600的,梁二250x500的;设想梁二以梁一为支座,软件计算结果显示的意思它俩互为支座,相交处都有附加箍筋。请问这种情况能不能手动改一下支座关系?改了后会不会有什么问题?
8
广东省二级结构怎么注销?
在二级结构信息公开平台上发布了停止从业的信息,但在住建部的网站上还能查到注册在原单位。 请问广东的停止从业是否等于注销注册啊?急,谢谢大家
请问什么情况下属于组合梁
请问一下,一个钢结构办公楼,楼板采用压型钢板加混凝土楼板,这样的情况下钢框架梁是单纯的按钢框梁算还是按钢规上面的组合梁计算呢?是不是只有加了抗剪连接件的才按组合梁计算,没有连接件的,楼板和钢梁各算各的,谢谢
现场安装檩条的时候方向装反了,怎么办
现场安装檩条的时候方向装反了,看了一篇论文——《Z形冷弯薄壁型钢檩条设计中的方向性》,想问下,有哪位同仁遇到过,怎么处理的,还有其他的论文或者论证么?
请教各位大神,这种做法满足规范要求吗?
请教各位大神,这种做法满足规范要求吗?
请教下砌体结构可以做大空间的地下室吗
请教下砌体结构可以做大空间的地下室吗
5
二层砖混楼上加盖一层框架可行吗?
原有二层砖混楼,在基础满足的条件下,加盖一层框架,请问是否可行?须注意什么问题? 原有只有两层砖混楼,增加一层转换层对整体建筑高度影响有点大了。 目前思路是,框架结构的框架柱全部布置在原有砖混结构的三七墙上,并且框架柱底设两两拉结的反梁,反梁 坐落在原有三七墙的墙顶圈梁上,以此形成转换并处理砖墙局部承压不足的问题,不知可行性如何? 如果可行,如何解决框架柱与原有墙体连接处的局部承压问题?请不吝赐教
请教关于砌体横墙间距s的问题
砌体规范7.1.5指的房屋抗震横墙间的间距是,砌体房屋最外面墙间的距离还是一间房子两墙之间的距离?我看规范在6度区,横墙间距15,如果是砌体房屋中的一间能做到15m?
大家在计算砌体的时候,考不考虑构造柱刚度?
就是如图的这么一个参数……
钢结构厂房,阻燃型玻璃钢屋面板是否能满足要求?
最近在设计一个钢结构厂房,耐火等级二级,火灾危险性类别为丁类。由于生产工艺带有腐蚀性,我考虑屋面板采用阻燃型玻璃钢屋面板。但是根据建规第3.2.16条,一、二级耐火等级厂房的屋面板应采用不然性材料。不知道阻燃型玻璃钢屋面板是否能满足要求?另外规范里也没有明确此类厂房屋面板的耐火极限要求,屋面板是需要按照屋顶承重构件去考虑耐火极限吗?
4层半的房子都可以内框架结构吗?
农村4层半的房子,横向6米,纵深16米, 第一层高4.8米 , 11个柱子, 两边各4个,中间3个 除大门外,其他3面砌砖后在浇铸,中间是两个柱子,可以说是内框架, 请问2,3,4,层都可以这样做吗? 还是从第二层开始,里面房间要先砌砖在浇铸? 哪个更好?
求助有关于钢结构构造问题
请教:单层厂房梁的隅撑,规范上要求栓接,实际做法上是焊接,是否影响结构安全要求?屋面上如果没有斜拉条,是否影响结构安全要求?谢谢
10
3层框架结构,室内楼梯全部砸掉,会影响整体结构吗
3层框架结构,室内楼梯全部砸掉,会影响整体结构吗
5
剪力墙设计时应严格按规范控制轴压比吗
高层剪力墙结构设计时应严格按规范控制轴压比吗,我之前的工程都没严格按规范来,没任何问题啊,但是有些院又必须严格按规范来,想看看专家是什么意见啊
关于重力荷载代表值中的可变荷载组合值系数的问题
计算重力荷载代表值时,屋面活荷载是怎么考虑的?如果程序默认不计入的话,加入屋面活荷载较大时,想修改的话,如何实现?
5
框架-剪力墙结构刚重比不满足的解决方法
框架-剪力墙结构,规范规定刚重比小于2.7时,应考虑重力二阶效应,这个考虑是直接在软件里把重力二阶效应的√打上就行了吗,还是要调整结构布置。规范上规定刚重比不能小于1.4,这是强条,我的理解是不是,刚重比在1.4~2.7之间,都可以直接把软件考虑重力二阶效应的√打上就行了,如果小于1.4才必须调整结构布置,求指点
薄弱层的弹塑性变形一定要验算吗?
薄弱层的弹塑性变形一定要验算吗?如果薄弱层不影响基础,那以后会不会在建筑物使用期内会不会影响到呢。
求助:钢梁铰接剪力怎样取值?
在计算钢梁铰接时,什么时候剪力V取梁腹板净截面抗剪承载力设计值的1/2,什么时候剪力V取梁端剪力值?
5
钢梁拼接问题求助求解答,谢谢
《抗规》H.2.8条 提到钢梁拼接节点 避开最大应力区max(1/10梁净跨,1.5梁高),是指的拼接节点到柱翼缘表面得距离应小于max(1/10梁净跨,1.5梁高)么?