关于转换层所在层号问题
规范说:对部分框支剪力墙结构,当转换层的位置设置在3层及3层以上时。。。。。那肯定指的是地上三层吧。 而这里转换层所在层号是包括地下室的。 假如我地下室为2层,转换层在第二层,那参数应该填4,程序自动对框支柱等抗震等级增加一级不是和规范不符合了? 求大侠解惑。
多层框架嵌固端刚度比超限。
多层框架结构,2层地下室,嵌固端在1层地下室顶板,模型中布置了两跨范围的车库刚度比就超限了,不布车库时结果没问题,这是怎么回事,不是应该布上车库更有利吗?
压型钢板是否可以直接做楼板承重?
压型钢板是否可以直接做楼板承重?以后装修就直接在上面铺木板之类的,我算了YB-76-344-688-1.2的Q235B,恒载2KN/m2 活载恒载3.5KN/m2 ,压型钢板做楼板,挠度按1/250控制,极限跨度可以做到2.45m,不知道是否还有其他问题?哪位大神做过,可否给几个连接节点。
内、外板压型钢板厚度到底如何确定?请赐教
《压型金属板工程应用技术规范》GB50896-2013第7页4.1.3条对压型钢板外板、内板都做了要求“外层板公称厚度重要建筑不应小于0.6mm,一般建筑不宜小于0.6mm,内层公称厚度重要建筑不应小于0.5mm,一般建筑不宜小于0.5mm。” 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015第90页第11.1.5条也对金属板做了要求,“屋面及墙面外板的基板厚度不应小于0.45mm,屋面
剪力墙出现大偏拉,怎么处理?
请问PKPM计算结果出现DPL,PL的情况,一般怎么处理?现在有两个意见 1:就是不管,直接按照计算结果配筋,因为程序已经考虑了偏拉,计算结果以及放大。 2:就是调模型到偏拉情况消失,但是有的情况不好调整。 请问如何处理???
30米弧形连廊可以做吗,
30弧形钢结构连廊,弧度很大,怎么设计,求大神指点
一个疑问:为何要对次梁点铰?
次梁点铰的目的是什么?一直没弄明白。仅仅是为了释放端部的弯矩减小主梁的扭矩吗?以及次梁点铰之后实际的工作是否真的会按理论的设想进行?点铰之后应该对PKPM输出的施工图做哪一些人为的修正使之符合实际呢?望大神们给出一些指导建议
大家帮忙看看是否为单跨框架?
结构高度小于24米,重点设防,中间开洞不能拉梁,中间三跨为单跨,此结构是否为单跨框架?
膜结构设计的问题
我想问问CAD膜结构设计图中的膜(帽顶膜)是用CAD软件画出来的吗?
孔洞边梁问题求助!
一个2.4m×2.3m的平台板,中间开了一个1.4m×0.7m的孔洞,洞边有到300×300的梁没做,有没有风险啊?盖板厚20cm,平台板下是2.75m的集水井。 梁是6根φ16的钢筋,现场梁的位置是用的6根φ10的钢筋。如果风险较大,能在梁的位置下10cm植2根钢筋,板面钻孔打混凝土吗?
请教下这些怎么算荷载
请教下这些怎么算荷载,大概是多少呢
挡土墙留洞,有什么办法补齐?
地下一层建筑,挡土墙为了方便,施工的时候留了一个跨度的洞口没做挡土墙。现在土要回填了,有什么办法封堵么?洞口大小为9.4x3.3,下端为条形基础,上端为500x1250的梁,两侧是框架柱。还有一个小门洞,1.8x2.5m高。 我想的一个办法是植筋做挡土墙,但是墙上下两端都得是铰接了。或者大咖们有没有更好的办法。
5
求教混凝土结构设计中框架柱纵向集中荷载计算问题。
如图1所示,顶层楼面恒荷载为6.89KN/m2,对于C轴柱纵向集中荷载计算中,第一项为梁自重;第二项为板传荷载,对应图2的1号三角形荷载区域;第二项为板传荷载,对应图二2号梯形荷载区域;第三项为板传荷载,对应3号三角形荷载区域;第五项为5对应的次梁荷载。有两个问题: (1)第三项荷载计算(黄色框),为什么要除以2呢? (2)第四项荷载计算(黑色框)是哪一项荷载呢? 请各位大神不吝指教,谢谢。
岩土工程好还是结构工程好?
岩土工程好还是结构工程好?
浇筑混泥土柱子
气温0~2度, 柱子浇筑混泥土,振捣完成后,天下雪了,本人爬到柱子顶端去盖布,爬最上面一截的时候抓的是钢筋,钢筋应该有点移动,这样对柱子有什么影响? 老爸因为这个事情很生气,狠狠的骂了我一顿,现在很难受,求土木大神帮帮我,现在已经如何补救。。
1
钢结构厂房可移动的方案
如果每个钢柱下面给他装上一个轮子那么柱脚在计算的时候是按照铰接计算吗?该怎么定义柱脚?梁柱连接节点是按照铰接还是刚接计算?钢梁挠度怎么控制?整体刚度是否要控制好?大体方案该怎么做?
请问:钢结构规范什么时候发布新的?
今年结构师考试,用新的钢结构规范吗?
请问这个结构安全吗。柱会不会少了。
请问这个结构安全吗。柱会不会少了。防震吗?这台单跨结构吗?中间要加柱子会好一点吗
问一下卫生间承重墙可以去掉吗
我是复式楼,总共30层我住丰27 28楼,二层上下各70平方总计140,为了做一个楼梯上去我的客厅就没有位置了,想把这客厅旁边卫生间去掉,直接使用二楼的卫生间就可以了,现在问题是卫生间有一个面是承重墙,不知道这个墙可以拆吧?
1
结构中的XQ表示什么意思
结构中的XQ表示什么意思,是什么墙还是其他?
剪力墙中,墙柱混凝土的等级取值,取决与什么?
各位同仁大神,请赐教一个问题。对于高层剪力墙结构,墙柱的混凝土等级取值与什么因素有关呢? 为什么看一些设计图纸中,32层剪力墙,顶部5层墙柱混凝泥土等级C30,自顶而下,每7层降一次混凝土标号(C35-C40-C45-C50),底部C50。 我的了解是,墙柱混凝土等级设计时,主要考虑2点, 1、规范要求的最小混凝土等级(C30或C25),一般剪力墙上部均用此C30,就是这么来的。 2、规范要求的墙
10
各位大神,请问光伏板风荷载体形系数取值
如图,根据荷载规范,倾斜光伏板(假设角度10°)正风压时,下边缘风荷载体系数是不是取U3=1.3,上边缘取U4=0.5,背面受风的时候相反,这样的话,实际上板面受到的是一个梯形面荷载,这样理解对不对?还是说光伏板风荷载体形系数只取两个系数中的大值1.3。如果光伏板平铺或者倾斜角度2°的话,风荷载体形系数如何取?
请问三层异形柱框架结构别墅振型数可以设为6吗
请问三层异形柱框架结构别墅振型数可以设为6吗,输入9时提示振型数不对。
5
矿用工字钢(11#)承载能力
矿用工字钢承载能力是多少?槽钢承载能力是多少?(不会计算,有没有承载能力表)
网架设计软件MST基准线
用MST做筒壳网架节点设计,螺栓球基准线我选择拟合曲线为什么同一列节点出来的基准线有个别不重合。筒壳不是圆柱形结构,困扰了很久。求高人赐教!!
钢结构厂房Sn是什么,LK轨距怎么标准
钢结构厂房Sn是什么,LK轨距怎么标准,Sn =LK吗?
水泥砂浆砌筑片石抗剪验算
请问能做到1.5m深么?若能,请问b值如何确定
GBT706和GBT11263的适用区别是什么?
看起来两本规范貌似差不多,不知道这两个规范区别在哪里
自建房横梁上有裂纹如何加一根立柱
自建房横梁上有裂纹,加一根立柱,如何使柱子与梁接口密实?
无梁楼盖柱上板带 板底钢筋布置是否需要通长?
无梁楼盖结构,柱上板带的板底纵筋按照P129页要求,需要通长,请问这个通长是必须的吗?是否可以布置通长+附加的形式?