低层建筑室内消火检给水系统有哪几种类型?
低层建筑室内消火检给水系统有哪几种类型? 室内消火栓给水系统根据设置水泵和水箱情况,可分为三种类型。 1.无加压泵和水箱的室内消火栓给水系统 当建筑物不太高,室外给水管网的水压和水量任何时候都能满足室内最不利点消火栓的设计水压和水量时,常采用这种无加压泵和水箱的室内消火栓给水系统。 2.设有水箱的室内消火栓给水系统 在水压变化较大的城镇或居住区,当生活、生产用水量达到最大时,室外管网不能保证室内最不利点消火栓的水压和水量,而当生活、生产用水量较小时。室外管网的压力又较大,能向高位水箱补水的情况下,常采用这种设有水箱的室内消火栓给水系统。 水箱应贮存10min的消防用水量。 3.设有消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统 当室外给水管网的水压和水量经常不能满足室内消火栓给水系统的水压和水量要求,或室外采用消防水池给水系统时,应设置消防水泵加压,同时设置消
高层建筑室内消火栓给水系统有哪几种类型?
高层建筑室内消火栓给水系统有哪几种类型? 1.按服务范围分 (1)独立的室内消火栓给水系统。即每幢高层建筑设置一个单独加压的室内消火栓给水系统。这种系统供水可靠性高,但管理分散,投资也较大。在地震区、人防要求较高的建筑物以及重要的建筑物宜采用这种独立的消火栓给水系统。 (2)区域集中的室内消火栓给水系统。即数幢或数十幢高层建筑物共用一个加压泵房的室内消火栓给水系统。这种系统便于集中管理,节省投资,但在地震区可靠性较低。在有合理规划的高层建筑区,可采用仄域集中的高压或临时高压消防给水系统。 2.按建筑高度分 (1)不分伏给水方式消防给水系统。建筑高度不超过50m,或最低消火栓处的静水压力不超过800kPa时,可采用不分区给水方式的室内给水系统。 (2)分伏给水方式消防给水系统。建筑高度超过50m的室内消火栓给水系统,难以得到一般消防车的供水支援而协助扑灭火灾。为加强室内给水系统的供水能力,保证供水安全和火场灭
室内消火栓给水系统的给水的方式【0917】
1、无水泵、水箱的室内消火栓给水系统 当建筑物高度不大,而室外给水管网的压力和流量在任何时候均能够满足室内最不利点消火栓所需的设计流量和压力时,宜采用此种方式。 2、仅设水箱的室内消火栓给水 系统 在室外给水管网水压变化较大的情况下,而且在生活用水和生产用水达到最大,室外管网不能保证室内最不利点消火栓所需的水压和水量时,可采用此种给水方式。 消防水箱的容积按室内10min消防用水量确定。当生产、生活与消防合用水箱时,应具有保证消防水不作它用的技术措施,以保证消防贮水量。 3、设有消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统 当室外管网水压经常不能满足室内消火栓给水系统水压和水量要求时,宜采用此种方式。当消防用水与生活、生产用水共用室内给水系统时,其消防水泵应保证供应生活、生产、消防用水的最大秒流量,并应满足室内最不利点消火栓的水压要求。水箱应保证贮存10min的室内消防用水量。水箱的设置高度应保证室内最不利点消火栓所需的水压要求。
室内消火栓给水系统的设置范围
室内消火栓给水系统的设置范围是什么? 1.应设室内消火栓给水系统的建筑物 (1)高度不超过24m的厂房、库房和高度不超过24m的科研楼(存有与水接触能引起燃烧爆炸或助长火势蔓延的物品除外)。 (2)超过500个座位的剧院、电影院、俱乐部和超过1200个座位的礼堂、体育馆。 (3)体积超过5000m^3的车站、码头、机场建筑物,以及展览馆、商店、病房楼、门诊楼、图书馆书库等建筑物。 (4)超过7层的单元式住宅,超过6层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅。 (5)超过5层或体积超过1000m^3的教学楼等其他民用建筑。 (6)国家级文物保护单位的重点砖木或木结构古建筑。 (7)人防工程中使用面积超过300m^2的商场、医院、旅馆、展览厅、旱冰场、体育场、舞厅、电子游艺场等;使用面积超过450m^2的餐厅、丙类和丁类生产车间及物品库房;电影院、礼堂;消防电梯前室。 (8)停车库、修车库。