关于剪力墙开槽问题的求助
各位好: 我们是专业从事智能家居项目的安装公司,主要采用总线式产品。北京有一个公寓楼项目业主提出所有墙体为剪力墙不允许开槽布管,除了换无线产品请问有什么办法可以说服客户或有没有别的解决办法?
开槽割断剪力墙钢筋,如何补救?
装修过程中,由于物业没能提供房子结构图,导致在开水电槽的时候,割到了剪力墙,割了两条,一条在过道,一条在卫生间,割深三厘米左右,每条槽割断了七八条钢筋,但钢筋都不大。请问影响大不大,现在有什么补救措施?问了当地的加固公司,建议做碳纤维布加固,价格比较贵,不知道有没有必要?
开槽把剪力墙的钢筋割断了
开槽割断剪力墙钢筋怎么补救
在装修开水电槽的时候,不小心割到剪力墙,竖向的槽,开了两条槽,每条槽割断了七八条横向的钢筋,请问这个有没有什么关系,需不需要补救?
住宅剪力墙和砖墙开槽配管采用什么定额?
某开发小区,因弱电图纸没有及时到位,导致部分线管未能预埋。现考虑在砖墙上和剪力墙进行开槽敷设管道。请问在砖墙和剪力墙敷设管道的定额是否一样?具体采用什么定额?
大家一般怎么画剪力墙暗柱的?
做剪力墙暗柱1是要满足构造要求2是要对PKPM计算书3.是要同层计算书合并4.是要各层计算书合并其中,涉及到配箍率和混凝土强度又有关系,所以各层的配箍还不同如果是按构造画图,我觉得还挺简单的但是各层归并和同层归并,这个工作量就感觉比较大,不停的核对计算书而且如果局部有较大的受力的,一归并就变成所有的类似的暗柱配筋偏大请问大家平时是怎么画剪力墙暗柱的?
关于剪力墙的两个小问题
1.剪力墙构造边缘构件二级剪力墙一般配 8@200 就够了(高规7.2.17)请问这个规范上没说明钢筋等级,请问是不是无所谓啊?2.看剪力墙的计算结果时候有两个结果。一个是wpj,一个是边缘构件的的配筋结果,是不是边缘构件的结果就看低二个,而一般墙就看wpj.
关于剪力墙与地梁的问题!
1个18层的剪力墙结构,1,2层是商铺,商铺内没什么隔墙。请教下,如果没有隔墙的话,是不是地梁可以取消?还是地梁必须设置,要和剪力墙一起作用?
这个剪力墙结构可以优化吗?
剪力墙为什么要设置暗柱?
剪力墙为什么要设置暗柱?最进在学习预制结构设计,关于剪力墙为什么要设置暗柱,设置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墙水平钢筋?还请有见识的各位大侠多说说自己的观点。