净化方案讨论(大家看方案合理否?)
关于贵公司新建厂房的冷冻站设计,我公司经研究提出如下几种方案,供贵公司参考:我公司重新估算了新建厂房的冷热负荷,列表如下:(详见空调负荷估算表)。 参数楼层 制冷量 KW 预加热量 KW 再热量KW 加湿量kg/h零件楼 2362 515 864 570模具楼 4109 1317 1540 3008数码楼 1720 298 516 0综合楼 3135 388 1120 500培训楼 880 70 700 0合计 12206 2588 4740 4078方案原则:尽量不改动原有设计的前提下,考虑空调控制室内参数的可行性,将冷冻站的初投资和运行费用降至最低。方案一:夏季:冷冻水供空调器表冷器及风机盘管,蒸汽供空调器加热盘管除湿。冬季:热水供空调器的热水加热盘管(表冷器),蒸汽供加湿器加湿用。此方案未改动原设计,但冬季无冷水,在温室度要求较高的车间(如综合楼的四、五层净化车间要求23℃±2℃,55±10%),将不能同时满足两参数要求。冬季将蒸汽转换成热水有能量损失