净化方案讨论(大家看方案合理否?)
mingbobo2
mingbobo2 Lv.2
2007年09月08日 09:31:44
只看楼主

关于贵公司新建厂房的冷冻站设计,我公司经研究提出如下几种方案,供贵公司参考:我公司重新估算了新建厂房的冷热负荷,列表如下:(详见空调负荷估算表)。 参数楼层 制冷量 KW 预加热量 KW 再热量KW 加湿量kg/h零件楼 2362 515 864 570模具楼 4109 1317 1540 3008数码楼 1720 298 516 0综合楼 3135 388 1120 500培训楼 880 70 700 0

关于贵公司新建厂房的冷冻站设计,我公司经研究提出如下几种方案,供贵公司参考:
我公司重新估算了新建厂房的冷热负荷,列表如下:(详见空调负荷估算表)。
参数楼层 制冷量 KW 预加热量 KW 再热量KW 加湿量kg/h
零件楼 2362 515 864 570
模具楼 4109 1317 1540 3008
数码楼 1720 298 516 0
综合楼 3135 388 1120 500
培训楼 880 70 700 0
合计 12206 2588 4740 4078
方案原则:尽量不改动原有设计的前提下,考虑空调控制室内参数的可行性,将冷冻站的初投资和运行费用降至最低。
方案一:
夏季:冷冻水供空调器表冷器及风机盘管,蒸汽供空调器加热盘管除湿。
冬季:热水供空调器的热水加热盘管(表冷器),蒸汽供加湿器加湿用。
此方案未改动原设计,但冬季无冷水,在温室度要求较高的车间(如综合楼的四、五层净化车间要求23℃±2℃,55±10%),将不能同时满足两参数要求。冬季将蒸汽转换成热水有能量损失,经济上不合算。
方案二:改风机盘管为吊顶式空调,散流器出风,蒸汽加热。
夏季:冷冻水供组合式空调器及吊顶式空调器盘管,蒸汽供空调器加热盘管除湿。
冬季:冷水供组合式空调除湿,蒸汽供组合式空调的加热及加湿,供吊顶式空调的加热用。
此方案由于冬季仍用冷水供应,避免了方案一的车间温湿度处理精度不高的问题。能够完全满足车间的参数要求。建议给冷冻机加上自控装置,以便在冬季对冷水需求量少时节省能源。在设计上的改动为:去掉了换热站及其切换配件,这样空调的所有加热均为蒸汽。将蒸汽包改大,并在蒸汽包的进汽管上装上减压阀,使蒸汽压力控制在0.3Mpa,以满足空调器对压力的要求。经济上,由于去掉了换热站,使初投资降低,并没有了换热时的能量损失,使运行的能耗亦降低。(若热水除了用在空调加热上还有其它用途(如食堂用,冬季洗澡用),则换热站不可省)。
方案三:
夏季:冷冻水供空调器表冷器及风机盘管,空调器用电加热及喷雾加湿。
冬季:热水供空调器的热水加热盘管(表冷器),加湿为喷雾加湿。
此方案较方案一省却了蒸汽管及保温,改为软化水喷雾加湿及电加热,这里电加热只作为夏季除湿之用,真正用的时间不多,且加热量不会大。
冬季的加热还是靠热水。喷雾加湿需引处理的软化水至各楼层,无需保温,管道的材质及大小较蒸汽管要求为低。需加一套电子除垢仪和离子交换器将自来水进行软化处理。此方案冬季仍无冷水,对车间的参数控制精度不高。冬季热水加热仍有能量损失。
在上述方案中,从经济技术上考虑,我公司认为方案二较适宜
免费打赏
vincent_nk
2007年09月08日 11:06:37
2楼

方案一:
“夏季:冷冻水供空调器表冷器及风机盘管,蒸汽供空调器加热盘管除湿。”后面应该是加热盘管再热。且冬季供冷不一定非要有冷水,可以看看新风冷量是否可以满足。
方案二:
方案二和方案一没什么区别,且方案一的表冷除湿蒸汽再热可以满足很高的温湿度精度了,不象方案二所说这样。如果冬季没有其他地方用热水,可以无需换热装置。
方案三:不可取。


回复
luoshouping
2007年09月08日 12:49:21
3楼
同意NK的说法。方案一和方案二没有什么大的区别。
回复
mingbobo2
2007年09月08日 13:04:06
4楼
方案1冬季用的是热水加热,方案2冬季用的是蒸汽加热,差别不小
回复
大雪漫天
2007年09月08日 22:36:31
5楼

很少听说过蒸汽直接换热,不知道行不行。
回复
lumeilan
2007年12月18日 16:18:13
6楼
原来我做电子厂房时,都是采用的蒸汽直接加热加湿,
可是换了一家医药厂房,就全部采用增加一个换热机组,然后用热水加热

节能吧
回复
luoshouping
2007年12月20日 08:06:54
7楼

蒸汽直接加热加湿的很多。
回复